Oleg Vinnutz писал(а):Кто как обосновывает "аварийность" работ??? Какие доки? Что в положении прописано?
Я составлял акт за подписью комиссии.вот пример:
Акт аварийного состояния системы возврата конденсата от аккумуляторного
бака до ввода в генератор на котельной ФГУП «______________»
Комиссия в составе: председатель комиссии-____________, членов комиссии- зам. главного энергетика Кузькина В.А., начальника котельной ____________, начальника сантехнического цеха ____________ обследовали систему возврата конденсата от аккумуляторного бака до ввода в генератор и выявили, что капитальный ремонт системы трубопроводов, а также запорной арматуры и комплектующих устройств с 1997 г. не проводился ввиду отсутствия денежных средств.
1. Трубопровод диаметром 159 мм имеет износ до 70%, имеются многочисленные сквозные раковины.
2. Запорная арматура выслужила двойной срок эксплуатации и ремонту не подлежит.
3. Регуляторы питания и приборы к ним выслужили срок эксплуатации и ремонту не подлежит. Запирающие поверхности изношены, имеют многочисленные раковины. Корпуса регулирующих приборов изношены, трущиеся поверхности исполнительных механизмов имеют износ до 70%, коммутирующая аппаратура вышла из строя.
4. Насосы ЦНСГА 38-66 а аварийном состоянии. Рабочие колеса изношены на 60%, валы в местах посадки подшипников износились. Места крепления насосов к раме фундамента имеют трещины.
Вывод: Система возврата конденсата находится в аварийном состоянии, нарушена классическая схема работы котельной, где возврат конденсата является неотъемлемой частью процесса. Нарушение этого процесса привело к необоснованному росту расхода водопотребления, повышению нагрузки на оборудование котельной и увеличению производственной нагрузки на обслуживающий персонал котельной, что может привести к ошибкам и, как следствие, к аварийной ситуации. Что повлечет за собой остановку котельной и возможность травматизма обслуживающего персонала.
Предложения: Изыскать средства на приобретение электронасосного агрегата ЦНСГА 38-66 для восстановления системы возврата конденсата.
Председатель комиссии:
____________
Члены комиссии:
____________
____________
____________
____________
Если Вы проконсультируетесь с достаточным количеством экспертов, Вы сможете подтвердить любое мнение