Заполнение показателей: особо непонятные случаи
Re: Невыполнимые требования или "манометр температуры" ))
Да, за 10 баксов отдадут.
-
Руslan - Завсегдатай
- Сообщений: 264
- Зарегистрирован: 25 июл 2014, 15:46
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 39 раз.
- Поблагодарили: 3 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: Невыполнимые требования или "манометр температуры" ))
Perecz писал(а):Коллеги,
Не успели вовремя подать запрос на разъяснения.
У заказчика в ТЗ есть такая фраза: Комплектация для монтажа: ххх, ууу, ..., МАНОМЕТР ТЕМПЕРАТУРЫ.
Всем понятно, что такого в природе не существует.
Если его не указать, то отклонят за несоответствие, указывать его - бред
Как правильно поступить в данной ситуации?
Подождите обвинять заказчика. Возможно заказчик имел ввиду манометр типа ДМТ, где помимо манометрической шкалы, есть шкала температурная.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.
-
Dmitry72 - Завсегдатай
- Сообщений: 870
- Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 66 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 62
Стройматериалы
Добрый день.
Заказчик допустил много ошибок в ведомости необходимых материалов. Могут ли они быть основанием для отказа?
Например:
1) Перепутаны окончания ... Краска масляные...
2) Нужны два товара указанные через запятую, но их нужное кол-во записано одной цифрой
3) по трём товарам не указано необходимое кол-во
4) не все наименования соответствуют ГОСТам..
Заказчик допустил много ошибок в ведомости необходимых материалов. Могут ли они быть основанием для отказа?
Например:
1) Перепутаны окончания ... Краска масляные...
2) Нужны два товара указанные через запятую, но их нужное кол-во записано одной цифрой
3) по трём товарам не указано необходимое кол-во
4) не все наименования соответствуют ГОСТам..
-
Savoy78 - Иногда заглядывает
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 05 окт 2015, 20:20
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 0
Re: Стройматериалы
На пишите запрос о разъяснении заказчику и спросите его об этом. Есть другой вариант, но более бесполезный это позвонить заказчику,но как говорится слово к делу не пришьешь.
-
Sergius85 - Завсегдатай
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 11 июл 2014, 14:09
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 22 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 6
Первая часть заявки отклонена. Правомерно ли? Обсудим?
Добрый день друзья.
Аукцион №0358300000916000026
Отклонили 1 часть заявки с формулировкой:
"Первая часть заявки не соответствует требованиям аукционной документации на основании несоответствия информации в первой части заявки на участие в электронном аукционе этого участника закупки в соответствии с п.31 информационной карты электронного аукциона., ч.3 ст.66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В заявке участника закупки нет конкретных показателей предполагаемых к использованию товаров Раздел 5.Техническое задание технические характеристики (таблица №1 по п7, п14, п17 . В допуске к участию в электронном аукционе отказано в соответствии с п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукцион"
Собственно вот эти пункты (для сравнения приведены пункты из ТЗ и из 1 части заявки):
ТехЗад п.7
Ящик под аккумуляторную батарею:
Материал- сталь
Окраска-порошковая
Толщина металла-1,2 мм
Степень защиты IP54
1 часть п.7
Ящик под аккумуляторную батарею (Российская Федерация):
Материал: сталь
Окраска: порошковая
Толщина металла: минимальный показатель 1 мм; максимальный
показатель 2 мм
Степень защиты: IP54
Комментарий: для ящика используется металл толщиной как 1 мм так и 2 мм, т.е из разных листов разной толщины
---------------------------------
ТехЗад п.14
Болты:
ГОСТ 7798-70. Номинальный размер резьбы 8 мм. Длины болтов 100 и 150 мм.
1 часть п.14
Болты (Российская Федерация):
ГОСТ 7798-70. Номинальный размер резьбы 8 мм. Длины болтов:
минимальный показатель 100 мм; максимальный показатель 150
мм.
Комментарий: болты используются длиной 100, 120, 150
--------------------------------
ТехЗад п.17
Саморезы:
По металлу с буром. Номинальный диаметр 4,2 мм. Длины 25 и 45 мм.
1 часть п.17
Саморезы (Российская Федерация):
По металлу с буром. Номинальный диаметр 4,2 мм. Длины:
минимальный показатель 25 мм; максимальный показатель 45мм.
Комментарий: саморезы используются длиной 25, 35, 45мм.
Правомерно ли отклонили? Помогите разобраться.
(1 часть заявки прикреплена к теме)
Аукцион №0358300000916000026
Отклонили 1 часть заявки с формулировкой:
"Первая часть заявки не соответствует требованиям аукционной документации на основании несоответствия информации в первой части заявки на участие в электронном аукционе этого участника закупки в соответствии с п.31 информационной карты электронного аукциона., ч.3 ст.66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В заявке участника закупки нет конкретных показателей предполагаемых к использованию товаров Раздел 5.Техническое задание технические характеристики (таблица №1 по п7, п14, п17 . В допуске к участию в электронном аукционе отказано в соответствии с п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукцион"
Собственно вот эти пункты (для сравнения приведены пункты из ТЗ и из 1 части заявки):
ТехЗад п.7
Ящик под аккумуляторную батарею:
Материал- сталь
Окраска-порошковая
Толщина металла-1,2 мм
Степень защиты IP54
1 часть п.7
Ящик под аккумуляторную батарею (Российская Федерация):
Материал: сталь
Окраска: порошковая
Толщина металла: минимальный показатель 1 мм; максимальный
показатель 2 мм
Степень защиты: IP54
Комментарий: для ящика используется металл толщиной как 1 мм так и 2 мм, т.е из разных листов разной толщины
---------------------------------
ТехЗад п.14
Болты:
ГОСТ 7798-70. Номинальный размер резьбы 8 мм. Длины болтов 100 и 150 мм.
1 часть п.14
Болты (Российская Федерация):
ГОСТ 7798-70. Номинальный размер резьбы 8 мм. Длины болтов:
минимальный показатель 100 мм; максимальный показатель 150
мм.
Комментарий: болты используются длиной 100, 120, 150
--------------------------------
ТехЗад п.17
Саморезы:
По металлу с буром. Номинальный диаметр 4,2 мм. Длины 25 и 45 мм.
1 часть п.17
Саморезы (Российская Федерация):
По металлу с буром. Номинальный диаметр 4,2 мм. Длины:
минимальный показатель 25 мм; максимальный показатель 45мм.
Комментарий: саморезы используются длиной 25, 35, 45мм.
Правомерно ли отклонили? Помогите разобраться.
(1 часть заявки прикреплена к теме)
- Вложения
-
- Согласие.pdf
- 1 часть заявки
- (106.26 KiB) Скачиваний: 1845
-
Sjlar - Посетитель
- Сообщений: 14
- Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 18:23
- Благодарил (а): 5 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: Первая часть заявки отклонена. Правомерно ли? Обсудим?
Правомерно отклонили
-
КАП - Завсегдатай
- Сообщений: 397
- Зарегистрирован: 23 июн 2015, 15:53
- Благодарил (а): 16 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 2
Re: Первая часть заявки отклонена. Правомерно ли? Обсудим?
Sjlar писал(а):ТехЗад п.14
Болты:
Длины болтов 100 и 150 мм.
1 часть п.14
болты используются длиной 100, 120, 150
--------------------------------
ТехЗад п.17
Саморезы:
Длины 25 и 45 мм.
1 часть п.17
саморезы используются длиной 25, 35, 45мм.
Вот реально ничего не смущает?
Сотрудничество с заказчиками/участниками (подготовка заявок, проверка документации, составление жалоб) - fz44zakupki@gmail.com
-
OMZ - Профессор
- Сообщений: 10475
- Зарегистрирован: 24 окт 2013, 10:17
- Откуда: Родина
- Благодарил (а): 27 раз.
- Поблагодарили: 1338 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 571
Re: Первая часть заявки отклонена. Правомерно ли? Обсудим?
100% правомерное отклонение.
-
malinka - Завсегдатай
- Сообщений: 559
- Зарегистрирован: 16 май 2014, 05:48
- Благодарил (а): 13 раз.
- Поблагодарили: 75 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 34
Re: Первая часть заявки отклонена. Правомерно ли? Обсудим?
Требование: Толщина металла-1,2 мм
Предложение:
Комментарий: для ящика используется металл толщиной как 1 мм так и 2 мм, т.е из разных листов разной толщины!!!
Это пять!
Предложение:
Комментарий: для ящика используется металл толщиной как 1 мм так и 2 мм, т.е из разных листов разной толщины!!!
Это пять!
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2
-
Leksele - Профессор
- Сообщений: 12055
- Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
- Благодарил (а): 450 раз.
- Поблагодарили: 1368 раз.
- Роль: Поставщик
Re: Первая часть заявки отклонена. Правомерно ли? Обсудим?
Leksele писал(а):Требование: Толщина металла-1,2 мм
Предложение:
Комментарий: для ящика используется металл толщиной как 1 мм так и 2 мм, т.е из разных листов разной толщины!!!
Это пять!
Стенки - ... мм; дверца .... мм (в нее замок крепиться!)
-
КАП - Завсегдатай
- Сообщений: 397
- Зарегистрирован: 23 июн 2015, 15:53
- Благодарил (а): 16 раз.
- Поблагодарили: 21 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 2
Вернуться в Заполнение конкретных показателей
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: ASGOR