────────────────
Тема по заполнению конкретных показателей 94-ФЗ
────────────────
Есть аукцион http://etp.roseltorg.ru/trade/view/?id=0359100003712000080
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я оформил первую часть заявки. Если есть ошибки, укажите мне пожалуйста на них. Оформляю первый раз. Спасибо !
Со всем оборудованием в смете соглашаемся и хотим поставить именно этот товар.
			
				Обсуждение: проверьте мою заявку!
Обсуждение: проверьте мою заявку!
- Вложения
- 
		 Приложение к Заявке №1.docx Приложение к Заявке №1.docx
- (25.7 KiB) Скачиваний: 998
 
- 
		 Заявка №1.docx Заявка №1.docx
- (12.55 KiB) Скачиваний: 580
 
- 
		 Документация монтаж пожарной сигнализации.doc Документация монтаж пожарной сигнализации.doc
- аукцион документация №1
- (237 KiB) Скачиваний: 954
 
- 
				 
 kach777
- Посетитель
- Сообщений: 11
- Зарегистрирован: 14 июл 2012, 20:34
- Благодарил (а): 3 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 0 
Re: Прошу помоши по первой части заявки
kach777 писал(а):Есть аукцион http://etp.roseltorg.ru/trade/view/?id=0359100003712000080
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я оформил первую часть заявки. Если есть ошибки, укажите мне пожалуйста на них. Оформляю первый раз. Спасибо !
Со всем оборудованием в смете соглашаемся и хотим поставить именно этот товар.
Если тот же товар, что в смете, приложите саму смету, либо хоть ссылку на нее дайте. Показателей, которые с любовью и уважением изложены в Приложении №1 к заявке, я почему-то в документации не встретил, таким образом возникает вопрос: почему именно эти показатели указаны? Лучше это убрать. Согласие формирует сама площадка. Ну и не забываем про лицензию в составе 2 части.
Именем Российской Федерации!
		- 
				 
 Loewenherz
- Профессор
- Сообщений: 2781
- Зарегистрирован: 10 фев 2012, 11:29
- Благодарил (а): 8 раз.
- Поблагодарили: 251 раз.
- Роль: Специализированная организация
Показатели материалов по электро-части к 1ой части заявки
Добрый день! Подскажите пожалуйста по п.2, 3, таблицы, правильность заполнения предоставляемых материалов, не могу разобраться. По п.2 - правильность заполнения, а по п.3 вообще не знаю как заполнить, тех. характеристики не совпадают с требуемыми значениями...  Очень нужно, тест для приема на работу
 Очень нужно, тест для приема на работу 
			
				 Очень нужно, тест для приема на работу
 Очень нужно, тест для приема на работу 
- Вложения
- 
		 Показатели материалов.docx Показатели материалов.docx
- (20.41 KiB) Скачиваний: 773
 
- 
				 
 Poly
- Иногда заглядывает
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 11 дек 2012, 16:52
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0 
Re: Показатели материалов по электро-части к 1ой части заявк
по п.3 ваш светильник не проходит по степени защиты от влаги,нужен другой светильник
по п.2 некорректно расписаны Показатели, используемые для определения соответствия потребности заказчика и эквивалентности товаров (материалов, конструкций), предлагаемого к использованию при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться так как Лампа накаливания ДНАТ-70,150,250ВтOSRAM - это три лампы каждая из них должна соответствовать этим показателям а лампа ДНАТ-70 Вт Осрам ну никак не соответствует - напряжение — 130В;- мощность — 250В;
видимо в п.2 подходит только ДНАТ-150 Вт Осрам
P/S/вообще ничего не понимаю в светильниках и лампах.Удачно пройти тест!!!!
			по п.2 некорректно расписаны Показатели, используемые для определения соответствия потребности заказчика и эквивалентности товаров (материалов, конструкций), предлагаемого к использованию при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться так как Лампа накаливания ДНАТ-70,150,250ВтOSRAM - это три лампы каждая из них должна соответствовать этим показателям а лампа ДНАТ-70 Вт Осрам ну никак не соответствует - напряжение — 130В;- мощность — 250В;
видимо в п.2 подходит только ДНАТ-150 Вт Осрам
P/S/вообще ничего не понимаю в светильниках и лампах.Удачно пройти тест!!!!
Открываю тайну мужчинам — все  женщины могут самостоятельно застегнуть молнию на спине…
		- 
				 
 Тамара
- Завсегдатай
- Сообщений: 587
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 11:38
- Благодарил (а): 24 раз.
- Поблагодарили: 45 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 14 
Re: Показатели материалов по электро-части к 1ой части заявк
Некорректное ТЗ, тк в наименовании указано несколько мощностей, а в характеристиках только 250Вт. Т.е. возникает вопрос, что нужно Поставщику, лампы по 250 Вт или лампы по 250, 150, 70Вт. Я бы написал: 
-напряжение — 130В;
- мощность — 250В;
- световой поток 80лм/Вт;
- срок службы 6000ч.
- Фирма производителей OSRAM;
Если есть время, то послать запрос на разъяснение заказчику, если отклонят то жалоба в УФАС.
По п.3 укажите степень защиты от влаги конкретно, например IP63. В данном пункте также постащик повел себя также некорректно, указав защиту от влаги несоответствующую данной модели. Также направить запрос заказчику, или указать, то что он просит, хоть это и будет неправда)
Что касается степени защиты, то в данном случае заказчик просит только степень защиты лампового отсека, а Вы через дробь пишите степень защиты отсека ПРА, на Вашем месте я бы не писал лишнего, тем более, что судя по ТЗ заказчик не очень разбирается в данной группе закупок и может Вас отклонить, просто не поняв, что Вы внесли дополнительные характеристики Товара. Удачи.
			
		-напряжение — 130В;
- мощность — 250В;
- световой поток 80лм/Вт;
- срок службы 6000ч.
- Фирма производителей OSRAM;
Если есть время, то послать запрос на разъяснение заказчику, если отклонят то жалоба в УФАС.
По п.3 укажите степень защиты от влаги конкретно, например IP63. В данном пункте также постащик повел себя также некорректно, указав защиту от влаги несоответствующую данной модели. Также направить запрос заказчику, или указать, то что он просит, хоть это и будет неправда)
Что касается степени защиты, то в данном случае заказчик просит только степень защиты лампового отсека, а Вы через дробь пишите степень защиты отсека ПРА, на Вашем месте я бы не писал лишнего, тем более, что судя по ТЗ заказчик не очень разбирается в данной группе закупок и может Вас отклонить, просто не поняв, что Вы внесли дополнительные характеристики Товара. Удачи.
- 
				 
 Pavel159753
- Завсегдатай
- Сообщений: 924
- Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 19:45
- Благодарил (а): 25 раз.
- Поблагодарили: 122 раз.
- Роль: Специализированная организация
- Пункты репутации: 38 
Re: Показатели материалов по электро-части к 1ой части заявк
В АД еще есть расчет материалов, там указаны светильники ЖКУ250, ГСП250. То есть лампы все на 250 видать, как только правильно заменить в п.3 эквивалентом, подходящим под эти параметры, какой светильник поставить...
И еще подскажите пожалуйста товарный знак светильников какой?
И если написано "номинальное, максимальное" убираю эти слова? Например требуемое "номинальный ток предохранителя 2-8 кА"- меняю "ток предохранителя 8 кА"?
Спасибо большое, хоть п.2 готов)))
			
		И еще подскажите пожалуйста товарный знак светильников какой?
И если написано "номинальное, максимальное" убираю эти слова? Например требуемое "номинальный ток предохранителя 2-8 кА"- меняю "ток предохранителя 8 кА"?
Спасибо большое, хоть п.2 готов)))
- 
				 
 Poly
- Иногда заглядывает
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 11 дек 2012, 16:52
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0 
посмотрите пожайлуста заявку
Здравствуйте,
Первый раз мою заявку отклонили. теперь переживаю. Составил первую часть заявки.
Нужно ли писать письмо о том, что организация не находиться в процессе ликвидации и т.п.?
Нужно ли прикладывать ко второй части какой либо сертификат?( у нас есть сертификат добровольной сертификации)
прикладываю свою заявку и документацию ЭА.
Подскажите пожалуйста опытные форумчане.
			
				Первый раз мою заявку отклонили. теперь переживаю. Составил первую часть заявки.
Нужно ли писать письмо о том, что организация не находиться в процессе ликвидации и т.п.?
Нужно ли прикладывать ко второй части какой либо сертификат?( у нас есть сертификат добровольной сертификации)
прикладываю свою заявку и документацию ЭА.
Подскажите пожалуйста опытные форумчане.
- Вложения
- 
		 Документация об аукционе.doc Документация об аукционе.doc
- (162 KiB) Скачиваний: 652
 
- 
		 Заявка_песок.docx Заявка_песок.docx
- (13.24 KiB) Скачиваний: 540
 
- 
				 
 Kchk
- Иногда заглядывает
- Сообщений: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2013, 20:52
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0 
Re: посмотрите пожайлуста заявку
и это - вся документация?..
пришли реесторовый номер аукциона..
			пришли реесторовый номер аукциона..
Заказчики/Участники, попавшие в ад, будут обречены переписывать 44-ФЗ почерком по ГОСТу.
		- 
				 
 Любка
- Профессор
- Сообщений: 3219
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:45
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 149 раз.
- Поблагодарили: 257 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 147  
Re: посмотрите пожайлуста заявку
Kchk писал(а):Здравствуйте,
Первый раз мою заявку отклонили. теперь переживаю. Составил первую часть заявки.
Нужно ли писать письмо о том, что организация не находиться в процессе ликвидации и т.п.?
Нужно ли прикладывать ко второй части какой либо сертификат?( у нас есть сертификат добровольной сертификации)
прикладываю свою заявку и документацию ЭА.
Подскажите пожалуйста опытные форумчане.
Письмо о том, что организация не находится в процессе ликвидации и т.п. нужно прикладывать ко второй части, а не к первой.
Терпение и труд - всё перетрут!
		- 
				 
 Ksene4ka
- Знаток
- Сообщений: 1306
- Зарегистрирован: 07 сен 2012, 12:51
- Благодарил (а): 20 раз.
- Поблагодарили: 109 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 17 
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


