Заполнение показателей: противопожарное оборудование и мероп

Формирование технических заданий и заполнение конкретных показателей (формы 2)

Re: Правильно ли ответил заказчик на запрос о разъяснении

Сообщение scorpiodz » 08 авг 2017, 10:58

pojmash писал(а):Направили запрос на разъяснение, так как ГОСТ по огнетушителям не регламентирует их габариты и массу, а заказчик в тех задании указывает конкретные показатели. Запрос и ответ заказчика прилагается. Срок окончания заявки завтра, то есть повторно отправить запрос не сможем. Какие возможные варианты действий? Просто заведомо знаем, что наши огнетушители других размеров. И еще вопрос: если заказчик пишет, что ему нужны именно указанные в тех задании размеры, то должен ли он как-то это обосновать?

п.2 ч.1 ст.33 44-ФЗ
использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Вариант 1: жалоба на документацию сегодня. Без заявки шансы есть, но не 100%.
Вариант 2: подавать заявку с Вашими значениями + параллельно жалобу сегодня, ИМХО, шансов больше, чем в Варианте 1.
Вариант 3: подавать заявку с показателями, которые подходят под требования Зака, при условии выигрыша договариваться с Заком, параллельно от другой конторы можно подать жалобу по Варианту 1.
Вариант 4: найти другой аукцион.

scorpiodz
Знаток
 
Сообщений: 1403
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 13:07
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 184 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 85

Re: Правильно ли ответил заказчик на запрос о разъяснении

Сообщение ДиМкА » 08 авг 2017, 11:04

pojmash писал(а):Направили запрос на разъяснение, так как ГОСТ по огнетушителям не регламентирует их габариты и массу, а заказчик в тех задании указывает конкретные показатели. Запрос и ответ заказчика прилагается. Срок окончания заявки завтра, то есть повторно отправить запрос не сможем. Какие возможные варианты действий? Просто заведомо знаем, что наши огнетушители других размеров. И еще вопрос: если заказчик пишет, что ему нужны именно указанные в тех задании размеры, то должен ли он как-то это обосновать?

В ответе была фраза "так как товар необходим в том числе и для доукомплектования существующих пожарных щитов", можно предположить, что огнетушители иных габаритов не подойдут в имеющиеся пожарные щиты у заказчика.
Аватар пользователя
ДиМкА
Профессор
 
Сообщений: 7932
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 00:31
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1558 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 589

Re: Правильно ли ответил заказчик на запрос о разъяснении

Сообщение scorpiodz » 08 авг 2017, 11:38

ДиМкА писал(а):
pojmash писал(а):Направили запрос на разъяснение, так как ГОСТ по огнетушителям не регламентирует их габариты и массу, а заказчик в тех задании указывает конкретные показатели. Запрос и ответ заказчика прилагается. Срок окончания заявки завтра, то есть повторно отправить запрос не сможем. Какие возможные варианты действий? Просто заведомо знаем, что наши огнетушители других размеров. И еще вопрос: если заказчик пишет, что ему нужны именно указанные в тех задании размеры, то должен ли он как-то это обосновать?

В ответе была фраза "так как товар необходим в том числе и для доукомплектования существующих пожарных щитов", можно предположить, что огнетушители иных габаритов не подойдут в имеющиеся пожарные щиты у заказчика.

только по Закону участник не должен ни о чем догадываться и ничего предполагать, Заказчик обязан был указать обоснование использования именно таких огнетушителей, как он хочет

scorpiodz
Знаток
 
Сообщений: 1403
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 13:07
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 184 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 85

Re: Правильно ли ответил заказчик на запрос о разъяснении

Сообщение ДиМкА » 08 авг 2017, 12:11

scorpiodz писал(а):только по Закону участник не должен ни о чем догадываться и ничего предполагать, Заказчик обязан был указать обоснование использования именно таких огнетушителей, как он хочет

Не спорю.
Аватар пользователя
ДиМкА
Профессор
 
Сообщений: 7932
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 00:31
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1558 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 589

Re: Правильно ли ответил заказчик на запрос о разъяснении

Сообщение pojmash » 08 авг 2017, 12:27

Да, мы так и поняли, что им не подойдут наши огнеты) не будем скандалить, от этого то все равно они их не смогут в щиты запихнуть)) Спасибо большое за советы)

pojmash
Завсегдатай
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 04 июл 2017, 22:50
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 0

Заказчик прописал характеристику продукции не рег. ГОСТ

Сообщение pojmash » 28 сен 2017, 15:42

Подскажите, пожалуйста, по котировке. Заказчик прописал характеристики огнетушителя:
"Огнетушитель порошковый закачной ОП 4(з) ABCE (Я) (алюми-ний) должен быть предназначен для тушения загораний твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газо-образных веществ(класс пожара С), а так же тушения электрообо-рудования под напряжением до 1000 В на промышленных предпри-ятиях, складах, транспортных средствах. Масса заряда порошка не менее 4 кг, рабочее давление в корпусе не менее 1,4 Мпа, длинна струи огнетушащего вещества не менее 3 м, время выхода огнету-шащего вещества не менее 10 с, масса огнетушителя не более 4,5 кг, диапазон температур эксплуатации от -30 до 50 С, вытесняющий газ – воздух, продолжительность подачи ОТВ не менее 10 с, срок службы огнетушителя не менее 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя не менее 12 месяцев со дня поставки."

Масса огнетушителя написана не более 4,5 кг. Но на своей практике таких огнетушителей не встречали у разных производителей масса то 5,5 кг, то 6, а есть вообще 7 кг. ГОСТ не регулирует массу огнетушителя. Как быть? Запрос на разъяснения, то в котировках не подашь? Получается заказчик, что хочет, то и прописывает?

pojmash
Завсегдатай
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 04 июл 2017, 22:50
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 0

Re: Заказчик прописал характеристику продукции не рег. ГОСТ

Сообщение toxa1972 » 28 сен 2017, 15:45

отклонить нельзя допустить

toxa1972
Знаток
 
Сообщений: 1616
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:17
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 113

Re: Заказчик прописал характеристику продукции не рег. ГОСТ

Сообщение m4mind » 28 сен 2017, 15:46

жалоба в фас от левой конторы с просьбой обязать заказчика обосновать применение показателей, отличных от показателей ГОСТа
Аватар пользователя
m4mind
Профессор
 
Сообщений: 3933
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 15:41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 322 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 291

Re: Заказчик прописал характеристику продукции не рег. ГОСТ

Сообщение pojmash » 28 сен 2017, 15:49

toxa1972 писал(а):http://www.tinko.ru/catalog/product/023007/

это масса огнетушащего вещества, она у всех производителей 4 кг равна) регулируется гостом

pojmash
Завсегдатай
 
Сообщений: 85
Зарегистрирован: 04 июл 2017, 22:50
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 0

Стоит ли писать в ФАС

Сообщение pojmash » 10 окт 2017, 20:04

Подскажите пожалуйста, стоит ли писать в ФАС.
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ ... 0317005035

закупка пожарных стволов. Мы ,ссылаясь на ГОСТ, писали на разъяснение. ГОСТ по пожарным стволам не регулирует показатель массы и габаритных размеров. А заказчик его указывает. В изменении документации нам отказали. Но мы подали заявку и нас отклонили.
Стоит ли жаловаться?
Вот указана причина отклонения:
п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. Обоснование: Представленные конкретные показатели, не соответствуют требованиям, установленным в Приложении № 1 к Информационной карте, а именно в отношении габаритных размеров ствола предложено длина – 300 мм, требовалось – не более 280 мм; предложено высота – 260 мм, требовалось – не более 190 мм. Представленные конкретные показатели, не соответствуют требованиям, установленным в Приложении № 1 к Информационной карте, а именно в отношении массы ствола предложено – 2,38 кг, требовалось – не более 2,1 кг.

pojmash
Завсегдатай
 