Коллеги, подскажите плз.
Аук по 44 Фз
Предмет - поставка оборудования.
Зак в требованиях указывает характеристику:
Диапазон рабочих температур – 11º-49º С
Такой диапазон рабочей температуры есть только у установки одного производителя (Италия). Причем не знаю чем обусловлены такие цифры.
Наш ГОСТ 15150-69 (действующий, кстати) предусматривает диапазоны
+1 - +35 град С (УХЛ4)
+10 +35 град С (УХЛ 4.2)
Заком возможность изменения этого диапазона не предусмотрена (неизменяемый показатель).
Ст. 33 любимой настольной книжки (44 закон) в частности гласит:
2) использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии;
Как думаете - это достаточно, чтобы зак поменял этот параметр или обосновал такой выбор диапазона рабочих температур?
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.