Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как написать в первой части следующую информацию?
Шкаф управления ДГУ ШУ-К60 (Россия) - измеряемые параметры:
1. Выходное напряжение генератора от 0-300 В
2. Частота тока от 0-80 Гц
3. Ток (по каждой фазе) – от 0,15А
4. Температура охлаждающей жидкости – 40-120 ºС
Предупредительные аварийные сигналы:
1. Неудавшаяся попытка остановки двигателя
2. Три попытки неудавшихся запуска двигателя
3. Напряжение бортовой сети менее 19В
4. Снижение уровня топлива менее 10%
Аварийная защита ( с остановкой электроагрегата) и световой индикацией:
1. Превышение температуры охлаждающей жидкости более 96ºС
2. Снижение давление масла менее 0,08МПа
3. Напряжение бортовой сети более 36В
4. Частота тока генератора менее 46 Гц
5. Частота тока генератора более 55Гц
Ящик ввода резерва ЯУ-АВР-250 (Россия):
-Номинальное напряжение – до 400 В
- Номинальный ток – не более 250А
- Номинальная коммутируемая мощность не более 140 кВт
- Фазность – не менее 3 фаз
Дизельгенератор АД60С-Т400-2РМ1 (Россия) с прямым впрыском мощность 60 кВт:
1. Номинальная мощность не менее 60 кВт
2. Напряжение от 380- 400 В
3. Кол-во фаз не менее 3
4. Регулятор оборотов – электронный
5. Двигатель – 4-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением, с прямым впрыском
6. Частота вращения не менее 1500 об/мин
7. Мощность двигателя не менее 78/105 кВт/л.с.
8. Емкость бака не менее 200л
9. Система запуска – электростартер
10. Аккумулятор не менее 90А*ч
11. Шкаф управления – ШУ- К517 (Россия) Измеряемые параметры:
-Выходное напряжение генератора от 0-300 В
- Частота тока от 0-100Гц
- Температура охлаждающей жидкости – 25-120 ºС
Аварийные сигналы: Аварийная защита ( с остановкой электроагрегата) и световой индикацией:
- Превышение температуры охлаждающей жидкости более 95ºС
- Снижение давление масла менее 2,0 кгс/см²
- Напряжение бортовой сети более 31В
Аварийные сигналы предупредительные
- Превышение температуры охлаждающей жидкости более 90ºС
- .Снижение давление масла менее 3,0 кгс/см²
- Напряжение бортовой сети более 30В
- Мощность нагрузки более 110% номинальной мощности
- Снижение уровня топлива менее 10%
12. Дополнительные опции: предпусковой электрический подогреватель
13. Установлено – автоматическое зарядное устройство для АКБ
14. габариты не более 2340х780х1750 мм