Заполнение показателей: диапазонные значения - общие вопросы

Формирование технических заданий и заполнение конкретных показателей (формы 2)

диапазоны в форме2

Сообщение Аллевтина » 16 янв 2015, 18:09

Доброго дня!
В ТЗ прописано требование: "Чувствительность извещателя должна соответствовать задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток от не менее 0,05 до не более 0,2 дБ/м"
В паспорте на этот извещатель прописан такой же диапазон.
В примечании к ТЗ написано:
1. Погрешность измерений должна составлять не более 3% от указанного значения.
2. При требованиях параметров со словами "не более/не менее", указываются показатели равные или менее/более соответственно, обозначенных в ТЗ.
3. При указании величин габаритных размеров изделия, слова "не более/не менее" относятся ко всем параметрам: длине, ширине и глубине.
4. При требованиях "в диапазоне", указываются показатели не менее минимального указанного значения, но не более максимального указанного значения.
5. При требованиях обеспечения работоспособности от минимального до максимального значения должны быть указаны показатели равные или более (улучшены показатели) указанных в требованиях.

Подскажите, пожалуйста, как Вы думаете, правильно будет указать значение чувствительности: такой же диапазон, как в паспорте или указать конкретный показатель, например 0,2 дБ/м?
Я думаю указать диапазон, а в скобках написать "в соответствии с паспортом" и приложить паспорт к 1 части заявки.

Аллевтина
Завсегдатай
 
Сообщений: 591
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 18:49
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 23

Re: диапазоны в форме2

Сообщение 1year » 16 янв 2015, 19:25

мне кажется, правильнее будет указать "Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток от 0,05 до 0,2 дБ/м".
Аватар пользователя
1year
Профессор
 
Сообщений: 3721
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 10:48
Благодарил (а): 298 раз.
Поблагодарили: 444 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 228

Re: диапазоны в форме2

Сообщение alexr86 » 16 янв 2015, 19:30

1year писал(а):мне кажется, правильнее будет указать "Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток от 0,05 до 0,2 дБ/м".



по инструкции указать конкретное значение!

по логике, здравому смыслу и паспорту диапазон!

выбирайте что вам будет легче отбить в уфас в случае отклонения)

alexr86
Завсегдатай
 
Сообщений: 681
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 00:24
Откуда: Новый Уренгой
Благодарил (а): 54 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 77

Re: диапазоны в форме2

Сообщение 1year » 16 янв 2015, 19:38

alexr86 писал(а):
1year писал(а):мне кажется, правильнее будет указать "Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток от 0,05 до 0,2 дБ/м".



по инструкции указать конкретное значение!

по логике, здравому смыслу и паспорту диапазон!

выбирайте что вам будет легче отбить в уфас в случае отклонения)


извещатель определяет задымленность с показателем и 0,05 дб/м, и 0,2 дб/м.
это не минимальное и максимальное значение, а диапазон.
Аватар пользователя
1year
Профессор
 
Сообщений: 3721
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 10:48
Благодарил (а): 298 раз.
Поблагодарили: 444 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 228

Re: диапазоны в форме2

Сообщение Аллевтина » 16 янв 2015, 19:40

alexr86 писал(а):
1year писал(а):мне кажется, правильнее будет указать "Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток от 0,05 до 0,2 дБ/м".



по инструкции указать конкретное значение!

по логике, здравому смыслу и паспорту диапазон!

выбирайте что вам будет легче отбить в уфас в случае отклонения)


alexr86, а Вы как считаете что легче будет отбить в ФАС? Очень интересно Ваше мнение. Я думаю, конкретное значение по инструкции.

Аллевтина
Завсегдатай
 
Сообщений: 591
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 18:49
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 23

Re: диапазоны в форме2

Сообщение 1year » 16 янв 2015, 19:40

если вы укажете "ослабляющей световой поток 0,2 дБ/м", это будет значить, что при показателе 0,05 дб/м ваш извещатель срабатывать уже не будет.
Аватар пользователя
1year
Профессор
 
Сообщений: 3721
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 10:48
Благодарил (а): 298 раз.
Поблагодарили: 444 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 228

Re: диапазоны в форме2

Сообщение Аллевтина » 16 янв 2015, 19:46

Вообще раньше всегда если в паспорте стоит диапазон, то и в заявке я тоже указывала диапазон со ссылкой на паспорт и прикладывала его к 1 части заявки. Ни разу не отклонили. Но здесь, чует мое сердце, все не так просто..

Аллевтина
Завсегдатай
 
Сообщений: 591
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 18:49
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 23

Инструкция по диапазонам

Сообщение Springtime » 23 мар 2015, 01:58

В инструкции по заполнению первой части заявки сказано:
"В случае указания в требуемом значении формулировки "диапазон" участником должно быть представлено в виде интервала значений величины параметра. Например требуемое "Диапазон рабочих температур -10...+40 С" участник должен предложить "Диапазон рабочих температур -10...+40 С". При этом использование формулировок "диапазон", " в диапазоне" не отменяют использование знаков "<", ">" а так же слов "от" и "до", а так же невозможность участником предлагать в своей заявке крайние значения диапазонов указанных в требованиях через знак «-» в описании характеристик в соответствии с правилами описанными в данной инструкции. Например требуемое «Диапазон рабочих температур от -20 до +40» участник может предложить «Диапазон рабочих температур -15...+35» и не может предложить «Диапазон рабочих температур -20 … +40» или пример: требуемое «Диапазон напряжения от 10 до 30 В» участник может предложить « Диапазон напряжения 12…24В» и не может предложить «Диапазон напряжения 10…30В»."

Совершенно непонятна логика фраз, которые я выделила жирным.
Объясните кто-нить, разве "от -20 до +40" не то же самое, что и "-20 … +40"?
Или это Зак чудит...
Аватар пользователя
Springtime
Завсегдатай
 
Сообщений: 133
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 14:22
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Инструкция по диапазонам

Сообщение alexr86 » 23 мар 2015, 11:34

надо читать инструкцию целиком

а так мое предположение, что в данном случае ОТ и ДО невключительно, зак хочет чтобы вы указывали диапазон не включая крайние значения, независимо есть слово диапазон или нет

alexr86
Завсегдатай
 
Сообщений: 681
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 00:24
Откуда: Новый Уренгой
Благодарил (а): 54 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 77

Re: Инструкция по диапазонам

Сообщение Springtime » 23 мар 2015, 12:03

То есть, если в документации нет подробной инструкции по заполнению, то диапазон ОТ и ДО по умолчанию считается включительно (потому что это логично и правильно).
А если заказчик прописал инструкцию и в ней обозначил своё личное вИдение какого-либо параметра, то мы должны руководствоваться только им, даже если это не соответствует общепринятым правилам.

Но так ведь можно до абсурда дойти.
Аватар пользователя
Springtime
Завсегдатай
 
Сообщений: 133
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 14:22
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в Заполнение конкретных показателей

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]

Работает на phpВВ © phpВВ Group