Класс Описание
1 Горячее водоснабжение (60 °С)
2 Горячее водоснабжение (70 °С)
3 Низкотемпературное напольное отопление (60 °С)
4 Высокотемпературное напольное и низкотемпературное радиаторное отопление (70 °С)
5 Высокотемпературное радиаторное отопление (90 °С)
ХВ Холодное водоснабжение
Заполнение показателей: трубы, краны, сантехника
Re: помогите с ТРУБАМИ класс эксплуатации
Заказчики/Участники, попавшие в ад, будут обречены переписывать 44-ФЗ почерком по ГОСТу.
-
Любка - Профессор
- Сообщений: 3219
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:45
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 149 раз.
- Поблагодарили: 257 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 147
Re: помогите с ТРУБАМИ класс эксплуатации
Любка писал(а):Класс Описание
1 Горячее водоснабжение (60 °С)
2 Горячее водоснабжение (70 °С)
3 Низкотемпературное напольное отопление (60 °С)
4 Высокотемпературное напольное и низкотемпературное радиаторное отопление (70 °С)
5 Высокотемпературное радиаторное отопление (90 °С)
ХВ Холодное водоснабжение
это я тоже видела, вот оно тоже не совсем понятное, вот например класс 1 и 2, имеет место быть тому что труба может иметь два класса: и 1 и 2 потому как если труба поддерживает 2 класс то и 1 значит тоже
-
Irinka-malinka - Специалист
- Сообщений: 40
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 08:53
- Благодарил (а): 5 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: помогите с ТРУБАМИ класс эксплуатации
Irinka-malinka писал(а):Любка писал(а):Класс Описание
1 Горячее водоснабжение (60 °С)
2 Горячее водоснабжение (70 °С)
3 Низкотемпературное напольное отопление (60 °С)
4 Высокотемпературное напольное и низкотемпературное радиаторное отопление (70 °С)
5 Высокотемпературное радиаторное отопление (90 °С)
ХВ Холодное водоснабжение
это я тоже видела, вот оно тоже не совсем понятное, вот например класс 1 и 2, имеет место быть тому что труба может иметь два класса: и 1 и 2 потому как если труба поддерживает 2 класс то и 1 значит тоже
скиньте сюда полностью требование зака по этим трубам, посмотрю=)
Заказчики/Участники, попавшие в ад, будут обречены переписывать 44-ФЗ почерком по ГОСТу.
-
Любка - Профессор
- Сообщений: 3219
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:45
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 149 раз.
- Поблагодарили: 257 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 147
Re: помогите с ТРУБАМИ класс эксплуатации
Любка писал(а):Irinka-malinka писал(а):Любка писал(а):Класс Описание
1 Горячее водоснабжение (60 °С)
2 Горячее водоснабжение (70 °С)
3 Низкотемпературное напольное отопление (60 °С)
4 Высокотемпературное напольное и низкотемпературное радиаторное отопление (70 °С)
5 Высокотемпературное радиаторное отопление (90 °С)
ХВ Холодное водоснабжение
это я тоже видела, вот оно тоже не совсем понятное, вот например класс 1 и 2, имеет место быть тому что труба может иметь два класса: и 1 и 2 потому как если труба поддерживает 2 класс то и 1 значит тоже
скиньте сюда полностью требование зака по этим трубам, посмотрю=)
№0115200001114002486, требования в 1 посте
-
Irinka-malinka - Специалист
- Сообщений: 40
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 08:53
- Благодарил (а): 5 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: помогите с ТРУБАМИ класс эксплуатации
2й класс будет)
разумеется, первый тоже поддерживается, но я бы указала только второй
разумеется, первый тоже поддерживается, но я бы указала только второй
Заказчики/Участники, попавшие в ад, будут обречены переписывать 44-ФЗ почерком по ГОСТу.
-
Любка - Профессор
- Сообщений: 3219
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:45
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 149 раз.
- Поблагодарили: 257 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 147
Re: помогите с ТРУБАМИ класс эксплуатации
А разве указание второго класса и того, что "Максимальная температура теплоносителя, гр. С, не менее 95", не противоречат друг-другу? Мне кажется это уже 5-й класс. И вообще отопление и горячее водоснабжение пластиком это не есть гуд. Тонкостей не знаю, но у меня под боком отдел вентиляции и отопления сидит, и я часто слышу, как они говорят, что пластиком горячую воду лучше не гнать, главная проблема - большие линейные расширения.Любка писал(а):2й класс будет)
разумеется, первый тоже поддерживается, но я бы указала только второй
-
McDyr - Завсегдатай
- Сообщений: 107
- Зарегистрирован: 29 окт 2013, 17:23
- Откуда: г.Киров
- Благодарил (а): 14 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 1
Re: помогите с ТРУБАМИ класс эксплуатации
McDyr писал(а):А разве указание второго класса и того, что "Максимальная температура теплоносителя, гр. С, не менее 95", не противоречат друг-другу? Мне кажется это уже 5-й класс. И вообще отопление и горячее водоснабжение пластиком это не есть гуд. Тонкостей не знаю, но у меня под боком отдел вентиляции и отопления сидит, и я часто слышу, как они говорят, что пластиком горячую воду лучше не гнать, главная проблема - большие линейные расширения.Любка писал(а):2й класс будет)
разумеется, первый тоже поддерживается, но я бы указала только второй
указала я второй короче, посмотрим что будет, такое ощущение уже складывается что надо было просто "в диапазоне" указать
-
Irinka-malinka - Специалист
- Сообщений: 40
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 08:53
- Благодарил (а): 5 раз.
- Поблагодарили: 2 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Как правильно расписать материал?
Заказчик в тех. задании прописал пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм.
При этом в инструкции к тех. заданию написано: в случае, если требуемые значения/характеристики/материалы указаны через «,» или «;» - читать как «и».
Ломаю голову, как правильно расписать, кто, что может подсказать!
P.S. В смете указано количество 1 шт.
При этом в инструкции к тех. заданию написано: в случае, если требуемые значения/характеристики/материалы указаны через «,» или «;» - читать как «и».
Ломаю голову, как правильно расписать, кто, что может подсказать!
P.S. В смете указано количество 1 шт.
-
scorp - Завсегдатай
- Сообщений: 132
- Зарегистрирован: 16 июн 2011, 12:49
- Благодарил (а): 10 раз.
- Поблагодарили: 5 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 5
Re: Как правильно расписать материал?
это наименование стандартной расценки.
ФЕР-2001 300-0554.
распишите один.
после подачи заявки намыльте заку это:
http://omsk.fas.gov.ru/solution/10609
ФЕР-2001 300-0554.
распишите один.
после подачи заявки намыльте заку это:
http://omsk.fas.gov.ru/solution/10609
-
inagro - Профессор
- Сообщений: 2940
- Зарегистрирован: 17 апр 2014, 16:23
- Откуда: Краснодар
- Благодарил (а): 12 раз.
- Поблагодарили: 537 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 295
Re: Как правильно расписать материал?
inagro писал(а):это наименование стандартной расценки.
ФЕР-2001 300-0554.
распишите один.
после подачи заявки намыльте заку это:
http://omsk.fas.gov.ru/solution/10609
Спасибо!
раньше, так и делал, но смущает приложение к тех.заданию, где написано про запятые
-