Ситуация: противоречия между сметом и ТЗ/контрактом
Re: запрос на разъяснение
Ведомость объемов работ бы увидеть на которую ссылается заказчик!)
ЭБнутый зак! Чистые куки!
-
rus94 - Профессор
- Сообщений: 15496
- Зарегистрирован: 30 авг 2012, 15:52
- Благодарил (а): 188 раз.
- Поблагодарили: 1707 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 786
Re: запрос на разъяснение
ВотЪ.
- Вложения
-
- Ведомость работ.xls
- Ведомость работ
- (47 KiB) Скачиваний: 392
-
tsob - Специалист
- Сообщений: 46
- Зарегистрирован: 19 апр 2012, 11:04
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 5 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: запрос на разъяснение
Если навскидку то заказчик хочет следубщее:
П .2 цементно-известковы раствор.
П.3 цементно-известковы раствор.
П.5 грунтовка
П.6 шпатлевка
П.7 краска перхлорвиниловая
П.8 масляная краска
А вот с объемами этого всего сложнее, похоже что заказчик не знает что раствор в метрах куб измеряется а не в м2… попробуйте объемы из сметы взять…
П .2 цементно-известковы раствор.
П.3 цементно-известковы раствор.
П.5 грунтовка
П.6 шпатлевка
П.7 краска перхлорвиниловая
П.8 масляная краска
А вот с объемами этого всего сложнее, похоже что заказчик не знает что раствор в метрах куб измеряется а не в м2… попробуйте объемы из сметы взять…
ЭБнутый зак! Чистые куки!
-
rus94 - Профессор
- Сообщений: 15496
- Зарегистрирован: 30 авг 2012, 15:52
- Благодарил (а): 188 раз.
- Поблагодарили: 1707 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 786
Re: запрос на разъяснение
А вот это моя локальная ресурсная ведомость, составленная на основании сметы (смета в составе ДОАЭФ была), которая, в свою очередь, составлена на основании ведомости объемов работ.
Собственно, вопросы у меня возникли из-за недавнего рассмотрения нашей жалобы УФАСом, где меня тыкали носом, что "запятая по правилам русского языка равнозначна союзу "и", т.е. если где-либо в ДОАЭФ указано, например (как у меня в локальной ресурсной ведомости): "Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014" или "Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК45/190, БНК 45/180", то в этих случаях УРЗ не имеет права выбора и должен в заявке указать и то, и другое. Но я по-прежнему сомневаюсь, из-за совершенно противоположного опыта участия в других ОАЭФ, не будет и сие трактоваться аукционной комиссией как неконкретное предложение? Еще вопрос: если указано дюбель монтажный 10х130 (10х132, 10х150) мм, как указание в скобках расценивать с точки зрения русского языка , (выбрать что-то одно или все размеры указать) чтобы в очередной раз не прослушивать краткий курс теории Великого и могучего на комиссии УФАС?
Собственно, вопросы у меня возникли из-за недавнего рассмотрения нашей жалобы УФАСом, где меня тыкали носом, что "запятая по правилам русского языка равнозначна союзу "и", т.е. если где-либо в ДОАЭФ указано, например (как у меня в локальной ресурсной ведомости): "Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014" или "Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК45/190, БНК 45/180", то в этих случаях УРЗ не имеет права выбора и должен в заявке указать и то, и другое. Но я по-прежнему сомневаюсь, из-за совершенно противоположного опыта участия в других ОАЭФ, не будет и сие трактоваться аукционной комиссией как неконкретное предложение? Еще вопрос: если указано дюбель монтажный 10х130 (10х132, 10х150) мм, как указание в скобках расценивать с точки зрения русского языка , (выбрать что-то одно или все размеры указать) чтобы в очередной раз не прослушивать краткий курс теории Великого и могучего на комиссии УФАС?
- Вложения
-
- МАТЕРИАЛЫ.xls
- Локальная ресурсная ведомость
- (42 KiB) Скачиваний: 400
-
tsob - Специалист
- Сообщений: 46
- Зарегистрирован: 19 апр 2012, 11:04
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 5 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: запрос на разъяснение
rus94 писал(а):Если навскидку то заказчик хочет следубщее:
П .2 цементно-известковы раствор.
П.3 цементно-известковы раствор.
П.5 грунтовка
П.6 шпатлевка
П.7 краска перхлорвиниловая
П.8 масляная краска
А вот с объемами этого всего сложнее, похоже что заказчик не знает что раствор в метрах куб измеряется а не в м2… попробуйте объемы из сметы взять…
Хм..но ведь в каждом из пунктов ведомости объемов работ "сидит" (по сметным сборникам) несколько материалов. Написать просто: краска, грунтовка, шпатлевка, щебень, бетон... это как-то несерьезно. или это я усложняю, и все так и делают?
Про объемы не поняла, зачем вообще про них писать в заявке.
-
tsob - Специалист
- Сообщений: 46
- Зарегистрирован: 19 апр 2012, 11:04
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 5 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: запрос на разъяснение
Вы пишите:
"Естественно, в ведомости объемов работ перечислены только виды работ без материалов, и никаких "установленных заказчиком максимальных и (или) минимальных значений показателей товаров (материалов)" там нет"
А ведь в дефектной ведомости, которую Вы прикрепили указаны характеристики и цементно-известкового раствора, и краски, и штукатурки.
К примеру п.16:
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза.
Краска масляная цветная густотертая.
Цвет мумия или сурик железный.
Массовая доля летучих веществ, %, не более 7,0.
Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 12,4.
Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более 65.
Степень перетира, мкм, не более 45.
Время высыхания при температуре (20+/-2)ºС до степени 3, ч, не более 24.
Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее типа М-3: 0,12
Укажите точные характеристики и всё.
"Естественно, в ведомости объемов работ перечислены только виды работ без материалов, и никаких "установленных заказчиком максимальных и (или) минимальных значений показателей товаров (материалов)" там нет"
А ведь в дефектной ведомости, которую Вы прикрепили указаны характеристики и цементно-известкового раствора, и краски, и штукатурки.
К примеру п.16:
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза.
Краска масляная цветная густотертая.
Цвет мумия или сурик железный.
Массовая доля летучих веществ, %, не более 7,0.
Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 12,4.
Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более 65.
Степень перетира, мкм, не более 45.
Время высыхания при температуре (20+/-2)ºС до степени 3, ч, не более 24.
Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее типа М-3: 0,12
Укажите точные характеристики и всё.
-
cat63 - Посетитель
- Сообщений: 12
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 16:02
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 1 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: запрос на разъяснение
tsob писал(а):rus94 писал(а):Если навскидку то заказчик хочет следубщее:
П .2 цементно-известковы раствор.
П.3 цементно-известковы раствор.
П.5 грунтовка
П.6 шпатлевка
П.7 краска перхлорвиниловая
П.8 масляная краска
А вот с объемами этого всего сложнее, похоже что заказчик не знает что раствор в метрах куб измеряется а не в м2… попробуйте объемы из сметы взять…
Хм..но ведь в каждом из пунктов ведомости объемов работ "сидит" (по сметным сборникам) несколько материалов. Написать просто: краска, грунтовка, шпатлевка, щебень, бетон... это как-то несерьезно. или это я усложняю, и все так и делают?
Про объемы не поняла, зачем вообще про них писать в заявке.
по поводу как то не серьезно, согласен, но поверьте такое бывает!) видел не один раз!) Раз "отписка! от заказчика есть, то имхо лучше следовать ей.
по поводу объемов- это я загнался.
По поводу ваше локальной ресурсной ведомости, она вам для чего? для внутреннего пользования или в заявке её будете подавать? если для заявки то м не не нравятся пункты 8,9,21,22,32,34,37,38,39 (хотя по поводу 37-39 не уверен, нужно смотреть паспорт)
ЭБнутый зак! Чистые куки!
-
rus94 - Профессор
- Сообщений: 15496
- Зарегистрирован: 30 авг 2012, 15:52
- Благодарил (а): 188 раз.
- Поблагодарили: 1707 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 786
Re: запрос на разъяснение
cat63 писал(а):К примеру п.16:
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза.
Краска масляная цветная густотертая.
Цвет мумия или сурик железный.
Массовая доля летучих веществ, %, не более 7,0.
Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 12,4.
Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более 65.
Степень перетира, мкм, не более 45.
Время высыхания при температуре (20+/-2)ºС до степени 3, ч, не более 24.
Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее типа М-3: 0,12
Укажите точные характеристики и всё.
Точно!!!!
ячейки то свёрнуты!!!
ЭБнутый зак! Чистые куки!
-
rus94 - Профессор
- Сообщений: 15496
- Зарегистрирован: 30 авг 2012, 15:52
- Благодарил (а): 188 раз.
- Поблагодарили: 1707 раз.
- Роль: Заказчик
- Пункты репутации: 786
Re: запрос на разъяснение
cat63 писал(а):Вы пишите:
"Естественно, в ведомости объемов работ перечислены только виды работ без материалов, и никаких "установленных заказчиком максимальных и (или) минимальных значений показателей товаров (материалов)" там нет"
А ведь в дефектной ведомости, которую Вы прикрепили указаны характеристики и цементно-известкового раствора, и краски, и штукатурки.
К примеру п.16:
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза.
Краска масляная цветная густотертая.
Цвет мумия или сурик железный.
Массовая доля летучих веществ, %, не более 7,0.
Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 12,4.
Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, не более 65.
Степень перетира, мкм, не более 45.
Время высыхания при температуре (20+/-2)ºС до степени 3, ч, не более 24.
Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее типа М-3: 0,12
Укажите точные характеристики и всё.
Представляете, не догадались раздвинуть ячейки в XL. Спасибо огромное, будет готовиться!
-
tsob - Специалист
- Сообщений: 46
- Зарегистрирован: 19 апр 2012, 11:04
- Благодарил (а): 2 раз.
- Поблагодарили: 5 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: запрос на разъяснение
Подскажите кто знает.. смотрю на документацию об аукционе в ЭФ.. на сметы.. ищуподводные камни.. строительство.. территория - Ханты-Мансийский автономный округ.. понимаю, что могу возникнуть сложности с фундаментом.. все же понимают, что в болотистой местности надо сначала сваи забивать до грунта, а потому уж фундамент закладывать.. Как бы мне так хитро запрос разъяснений запросить, чтобы заказчик мне часть проекта выложил по этому поводу? дайте совет
-
burmina - Посетитель
- Сообщений: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 16:45
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]