Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудование

Формирование технических заданий и заполнение конкретных показателей (формы 2)

Re: требования к ПНД

Сообщение kvazer13 » 09 фев 2015, 11:07

Коллеги, спасибо за помощь!
укажу как в госте, посмотрим как на это смотрит заказчик... Если что, будем жаловаться :)
Аватар пользователя
kvazer13
Завсегдатай
 
Сообщений: 712
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 07:08
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 70 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 37

Re: требования к ПНД

Сообщение toxa1972 » 09 фев 2015, 23:48

kvazer13 писал(а):Вопрос по материалу 14.

По ГОСТу этот показатель должен быть ±20


Не верно
По ГОСТу этот показатель :±8(Высший сорт )
Количество включений, шт:5
Стойкость к термоокислительному старению, ч:8
Показатель текучести расплава:0,45-0.65(выбирайте любое значение)
Стойкость к растрескиванию, ч:500
Содержание сажи, %:не нормируют
отклонить нельзя допустить

toxa1972
Знаток
 
Сообщений: 1616
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:17
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 113

Re: требования к ПНД

Сообщение kvazer13 » 10 фев 2015, 12:19

toxa1972 писал(а):
kvazer13 писал(а):Вопрос по материалу 14.

По ГОСТу этот показатель должен быть ±20


Не верно
По ГОСТу этот показатель :±8(Высший сорт )
Количество включений, шт:5
Стойкость к термоокислительному старению, ч:8
Показатель текучести расплава:0,45-0.65(выбирайте любое значение)
Стойкость к растрескиванию, ч:500
Содержание сажи, %:не нормируют


Только вот заказчик даёт выбор только между не более ±20-25 %/не нормируют.
Если бы это требование было в разделе показателей которые изменяются, то да, ±8 подошло бы, но данный показатель содержится в показателях, которые не могут изменятся, соответственно нужно выбрать из того, что предлагает заказчик.
Аватар пользователя
kvazer13
Завсегдатай
 
Сообщений: 712
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 07:08
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 70 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 37

Re: требования к ПНД

Сообщение Аллевтина » 10 фев 2015, 16:50

kvazer13 писал(а):Коллеги, спасибо за помощь!
укажу как в госте, посмотрим как на это смотрит заказчик... Если что, будем жаловаться :)


Если не затруднит, отпишитесь, чем дело кончилось, допуск али нет))

Аллевтина
Завсегдатай
 
Сообщений: 591
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 18:49
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 57 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 23

Re: требования к ПНД

Сообщение kvazer13 » 10 фев 2015, 18:32

Аллевтина писал(а):
kvazer13 писал(а):Коллеги, спасибо за помощь!
укажу как в госте, посмотрим как на это смотрит заказчик... Если что, будем жаловаться :)


Если не затруднит, отпишитесь, чем дело кончилось, допуск али нет))


Заявку отклонили, но попались на другом:
Участником в заявке указано: п. 9 «Номинальное сечение основной жилы: 6 мм2; Номинальное сечение нулевой жилы: 4 мм2; Номинальное сечение жилы заземления: 2,5 мм2; Количество жил: 4; Соответствует ГОСТ 16442-80». В соответствии с ГОСТ 16442-80: трех-, четырех- и пятижильные кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).

Первый раз с такой ловушкой столкнулся :(
получается тут как не укажи, всё ровно отклонение будет...
Аватар пользователя
kvazer13
Завсегдатай
 
Сообщений: 712
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 07:08
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 70 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 37

Re: требования к ПНД

Сообщение toxa1972 » 11 фев 2015, 23:07

kvazer13 писал(а):заказчик даёт выбор только между не более ±20-25 %/не нормируют.

kvazer13 писал(а):данный показатель содержится в показателях, которые не могут изменятся

Данный показатель , изменяется в соответствии с ГОСТ, требования Заказчика бред, на будущее не делайте запрос прикройте себя жалобой на АД, т.к данный пункт как минимум должен содержать норму по марке ПНД
kvazer13 писал(а):соответственно нужно выбрать из того, что предлагает заказчик.

Как можно выбрать, из
kvazer13 писал(а):показателях, которые не могут изменятся
отклонить нельзя допустить

toxa1972
Знаток
 
Сообщений: 1616
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:17
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 113

Как сформулировать характеристику?

Сообщение Strengk » 19 фев 2015, 15:12

Доброго дня!
Дайте, пожалуйста, совет:
Установлено требование к кабелю: "Гарантийный срок эксплуатации >3лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не менее 6 месяцев с даты изготовления". В характеристиках кабеля написано: "Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления"
Как мне поступить с выделенной фразой? Я ведь не могу использовать слово "позднее"?
Могу ли я написать: "5лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, крайний срок ввода в эксплуатацию 6 месяцев с даты изготовления"?
Заранее, благодарю! :mi_ga_et:

Strengk
Завсегдатай
 
Сообщений: 89
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 14:40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Как сформулировать характеристику?

Сообщение OMZ » 19 фев 2015, 15:30

Strengk писал(а):Доброго дня!
Дайте, пожалуйста, совет:
Установлено требование к кабелю: "Гарантийный срок эксплуатации >3лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не менее 6 месяцев с даты изготовления". В характеристиках кабеля написано: "Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления"
Как мне поступить с выделенной фразой? Я ведь не могу использовать слово "позднее"?
Могу ли я написать: "5лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, крайний срок ввода в эксплуатацию 6 месяцев с даты изготовления"?
Заранее, благодарю! :mi_ga_et:

Имхо, гарантийный срок не является характеристикой товара, поэтому я бы допустил и со словами "не позднее", но в принципе и Ваш вариант подходит.
Сотрудничество с заказчиками/участниками (подготовка заявок, проверка документации, составление жалоб) - fz44zakupki@gmail.com
Аватар пользователя
OMZ
Профессор
 
Сообщений: 10475
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 10:17
Откуда: Родина
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 1338 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 571

Re: Как сформулировать характеристику?

Сообщение novobranchic » 19 фев 2015, 15:36

Strengk писал(а):Доброго дня!
Дайте, пожалуйста, совет:
Установлено требование к кабелю: "Гарантийный срок эксплуатации >3лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не менее 6 месяцев с даты изготовления". В характеристиках кабеля написано: "Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления"
Как мне поступить с выделенной фразой? Я ведь не могу использовать слово "позднее"?
Могу ли я написать: "5лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, крайний срок ввода в эксплуатацию 6 месяцев с даты изготовления"?
Заранее, благодарю! :mi_ga_et:

«Гарантийный срок эксплуатации – 2(например) года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля (провода, шнуры) в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления».
В этом случае срок хранения – не более 2,5 лет, после чего заканчивается коммерческая двухгодичная гарантия изготовления.
Я думаю заказчик ошибся написав - но не менее 6 месяцев с даты изготовления, в любом случае ваши 5 лет с лихвой

novobranchic
Специалист
 
Сообщений: 32
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 09:16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 0

Re: Как сформулировать характеристику?

Сообщение gordienko8415 » 19 фев 2015, 15:48

Укажите: Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, 6 месяцев с даты изготовления.
Услуги для заказчиков, участников закупок - на условиях удаленного сотрудничества.
Техническая защита информации. nik_0215@mail.ru.
Аватар пользователя
gordienko8415
Специалист
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 15:48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в Заполнение конкретных показателей

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

Работает на phpВВ © phpВВ Group
cron