kvazer13 писал(а):Спрошу здесь, что бы новую тему не создавать :)
Заказчик указывает следующие требования к клапону воздушном с электроприводом:
Должен соответствовать следующим требованиям:
Назначение отсечной и регулирующий.
Исполнение общепромышленное или коррозионно стойкое, или взрыво
защищенное. Рабочее давление не более 2000Па.
Комплектация исполнительным механизмом электропривод или
ручной. Класс уровня протечки не более 1.Вариант раскрытия лопаток
параллельное или симметричное.
Вид климатического исполнения У, УХЛ или Т, категории размещения
2 или 3.Теплопроводность менее 33,28Вт/м×К.
Должен состоять из корпуса изоцинкованной стали, створка
клапана-должна быть выполнена из профилировано голистового
оцинкованного листа. Клапан должен иметь специальное
пружинноеуплотнение по торцам створок.
Примыкание створок должно бытьвыполненов форме замкового
уплотнения с расположенным в зонепримыкания уплотнителем.
Клапан в своем составе не должен иметь
никаких нагревательных элементов. Раскрытие створок
клапанадолжно быть-«параллельное» или «симметричное» в
зависимости отназначения. В качестве исполнительного механизма
клапана можетиспользоваться электропривод «открыто/закрыто»,
спружинным возвратом (220или24В) или плавного регулирования или
рукояткадля ручного управления (возможность ручного управление
электроприводом имеется всегда по умолчанию).
Электроприводыдолжны подбираться в зависимости от площади
клапана и условийего эксплуатации. Клапаны должны иметь
современный внешнийвид, сочетающийся с существующими
требованиями к дизайну большинства видов помещений.
по требованиям сразу гуглится http://gazovikvent.ru/cat/setevie-eleme ... /regulyar/
но как правильно указывать в заявке такие параметры как Вариант раскрытия лопаток и прочие, где указывается "или"?
Возможно это информация Вам пригодится (стр. 7-9):
http://www.veza.ru/data/pdf/veza_dampers_fire_full.pdf (по теплопроводности не подойдет)
ст. 5-7
http://antares-mag.ru/assets/files/ventilation/26.pdf
Выбираете что-то одно конкретное (из вышеуказанных ссылок, разные бывают):
Пример записи при заказе:
РЕГУЛЯР-800х1000-Н-1*LF24S-П-ТУ 4863-135-40149153-2009, что соответствует: клапану типа РЕГУЛЯР высотой 800 и шириной 1000мм общепромышленного исполнения с параллельным раскрытием лопаток, с одним электроприводом с пружинным возвратом напряжением 24В с группой контактов конечных выключателей.
или:
РЕГУЛЯР-1200х800-К-1*NF230-С-ТУ 4863-135-40149153-2009, что соответствует: клапану типа РЕГУЛЯР высотой 1200 и шириной 800мм из нержавеющей стали с симметричным раскрытием лопаток, с одним электроприводом с пружинным возвратом напряжением 220В.
или:
РЕГУЛЯР-775х620-Н-1*LF230А-S- П-У2, что соответствует: клапану типа РЕГУЛЯР; высотой 775мм и шириной 620мм; общепромышленного исполнения; с одним электроприводом с пружинным возвратом напряжением 220В с группой контактов конечных выключателей; с параллельным раскрытием лопаток, климатическое исполнение У2.