Страница 24 из 95

Re: монтаж, пусконаладка, обучение при поставке оборудования

СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:15
Olgerd
Анна_К писал(а):Неужели в ЕИСе нет ни одной похожей закупки...?

Да, конечно есть. Но только по проекту какого-нибудь детсада нам сигналку не поставить. А самостоятельно переделать чужой проект не хватает знаний.

Павел Морозов писал(а):Ответ напрашивается сам собой. Обращайтесь к тому кто соображает.


VAG писал(а):Да в чем проблема то? Звоните в организацию, которая этим занимается. Просите, чтобы они приехали о оценили.
Так-то по хорошему проект наверное нужен?

Пректасно понимаю, что нужен и нужно обращаться. Но тут замкнутый круг. Допустим, нашли организацию, которая может сделать проект. Но на прямые договора у нас грубо говоря ноль денег. Можно просить их сделать проект "авансом", но аукцион по поставке и монтажу они почти наверняка не выиграют и получится, что бесплатно создадут проект. И выходит, их интерес в создании проекта нулевой.

Swetcon писал(а):По полкам. Для тревожки проект не обязателен. Для АПС - да, нужен.
Обратитесь в местную ФГУП "Охрану", они все нормативы знают...Они вам на халяву готовят смету

Чесно говоря не ожидал, что кто-то согласится. Но как ни странно, нашлась контора, которая согласилась сделать проект.

Re: монтаж, пусконаладка, обучение при поставке оборудования

СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:19
Olgerd
Swetcon писал(а):Пару примеров Закупок на монтаж охранки по смете ФГУП Охрана в наших краях
0366200035617003801
0366200035617003798
Может для ТЗ пригодиться :mi_ga_et:

Большое спасибо!
Вообще всем большое спасибо за ответы! :ya_hoo_oo:

Re: монтаж, пусконаладка, обучение при поставке оборудования

СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:22
Swetcon
Всегда рады помочь. Удачи в проведении закупки

Re: Заполнение показателей: общие вопросы

СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:20
2sem
Доброго времени суток.
В первой части есть такой показатель "Группа горючести >Г1 по ГОСТ 30244-94 (материал умеренно горючий по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости более В1 и < В3 , материал дымообразующей способностью <Д3 , материал по токсичности продуктов горения менее Т3", не совсем понимаю как его правильно описать, прошу помощи в данном вопросе?!

Re: Заполнение показателей: общие вопросы

СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:31
OMZ
2sem писал(а):Доброго времени суток.
В первой части есть такой показатель "Группа горючести >Г1 по ГОСТ 30244-94 (материал умеренно горючий по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости более В1 и < В3 , материал дымообразующей способностью <Д3 , материал по токсичности продуктов горения менее Т3", не совсем понимаю как его правильно описать, прошу помощи в данном вопросе?!

Инструкция

Re: Заполнение показателей: общие вопросы

СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:33
Галицкая
2sem писал(а):Доброго времени суток.
В первой части есть такой показатель "Группа горючести >Г1 по ГОСТ 30244-94 (материал умеренно горючий по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости более В1 и < В3 , материал дымообразующей способностью <Д3 , материал по токсичности продуктов горения менее Т3", не совсем понимаю как его правильно описать, прошу помощи в данном вопросе?!


Г2, В2, Д2 или Д1, Т2 или Т1

Re: Заполнение показателей: общие вопросы

СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:52
2sem
Как поступить? с таким параметром - Взломобезопасность: до класса 3*. Звукоизоляция: до класса 4*. В инструкции нет рекомендации по заполнению параметров со звездочками. В данном случае стоит оставить все как есть?, скорее всего звездочка и предназначалась для этого, или ввиду отсутствия инструкций на этот счет указать Взломобезопасность: класса 2. Звукоизоляция: класса 3. ?

Re: Заполнение показателей: общие вопросы

СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:33
toxa1972
2sem писал(а):Доброго времени суток.
В первой части есть такой показатель "Группа горючести >Г1 по ГОСТ 30244-94 (материал умеренно горючий по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости более В1 и < В3 , материал дымообразующей способностью <Д3 , материал по токсичности продуктов горения менее Т3", не совсем понимаю как его правильно описать, прошу помощи в данном вопросе?!

НГ и все остальные не нормируются

Re: Заполнение показателей: общие вопросы

СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:06
Acon
toxa1972 писал(а):НГ и все остальные не нормируются

:ni_zia: там >Г1 по ГОСТ 30244-94

Re: конкретный показатель

СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:35
sergej067
Ну как вы невнимательно инструкцию читаете! "включая крайние значения; «в диапазоне и тд" Здесь требования заказчика 2 разделённых между собой " ;" В первом случае описанном до знака ";" необходимо одно конкретное значение, а далее диапазонные. Читайте внимательно инструкцию!