Страница 45 из 95

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 11:40
kvazer13
olguna404 писал(а):Спасибо большое всем за ответы, т.е. если я правильно поняла если написано к примеру не меньше 3600 мм, то я могу ставить 3600 мм. А если будет написано к примеру <320мкм, то уже ставить 319 мкм.

Всё верно :)

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 11:41
olguna404
Всем огромное спасибо за ответы.

Re: Электроды и индексы.

СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:15
Kataleya
Если еще актуально:
http://tehnavigator.ru/tehdoc-metall-electrod.shtml.htm
Времени у меня разобраться нет, но так много примеров.

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:15
kvazer13
Коллеги, подскажите, как лучше заполнить?
Вот такое требование к разборному паровому цилиндру:

"Производительность должна поддерживаться в диапазонах от 1,8 кг/час и до 9,0 кг/час включительно."

Полное требование выглядит так:
 
Комплектующие  изделия  к  пароувлажнителю    в  составе:  разборный  цилиндр  с 
электродами. Организация,  выполняющая  работы  должна  поставить  комплектующее 
изделие  к  пароувлажнителю,  устанавливаемое  в  корпус  парогенератора  для  выработки 
пара в установочное место с габаритами 235х250х545 миллиметров. Производительность 
изделия должна поддерживаться в диапазонах от 1,8 кг/час и до 9,0 кг/час включительно. 
Потребляемая  электрическая  мощность  изделия  не  должна  превышать  6,8  кВт.  Расход воды комплектующего изделия должен составлять 1,2 л/мин при диаметре паропровода 
равном  35  миллиметрам  и  диаметре  сливной  трубки  равном  23  миллиметрам.  Высота 
комплектующего изделия должна быть равной 350 миллиметрам.

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:32
inagro
kvazer13 писал(а):Коллеги, подскажите, как лучше заполнить?

LE09 отсюда:

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:44
kvazer13
inagro писал(а):
kvazer13 писал(а):Коллеги, подскажите, как лучше заполнить?

LE09 отсюда:


По характеристикам понятно, но как это корректно заполнить в заявке? так и оставить в диапазоне? в инструкции о диапазонах ничего не написано.

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:45
dmitry_d
Правильно будет: "Производительность будет поддерживаться в диапазонах от 1,8 кг/час и до 9,0 кг/час включительно." Так как диапазонные значения должны строго соблюдаться
kvazer13 писал(а):Коллеги, подскажите, как лучше заполнить?
Вот такое требование к разборному паровому цилиндру:

"Производительность должна поддерживаться в диапазонах от 1,8 кг/час и до 9,0 кг/час включительно."

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:22
kvazer13
"Непрерывное горение или мигание определённого количества раз красного светодиода должно обозначать различные ошибки в работе полевой шины"
Всё из того же ТЗ.
Как написать? нужно указывать количество раз? или вообще оставить только непрерывное горение?

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 10:14
kvazer13
kvazer13 писал(а):"Непрерывное горение или мигание определённого количества раз красного светодиода должно обозначать различные ошибки в работе полевой шины"
Всё из того же ТЗ.
Как написать? нужно указывать количество раз? или вообще оставить только непрерывное горение?


Коллеги, жду Вашего мнения :)

Re: Вопрос по конкретным показателям

СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 10:24
inagro
kvazer13 писал(а):"Непрерывное горение или мигание определённого количества раз красного светодиода должно обозначать различные ошибки в работе полевой шины"
Всё из того же ТЗ.
Как написать? нужно указывать количество раз? или вообще оставить только непрерывное горение?


если уж вы так щепетильны -
Красный светодиод предназначен для обозначения ошибки в работе полевой шины,
тип ошибки определяется по количеству миганий или непрерывности горения.