Страница 17 из 20

Re: Вопрос по 1 части

СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:14
VAN
Сметы нету только Техническое задание. так как поставить 2 или 4 жильный?

Re: Вопрос по 1 части

СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:16
Любка
VAN писал(а):Сметы нету только Техническое задание. так как поставить 2 или 4 жильный?

оО
а можно сам заказ увидеть?..
если стройка - то отсутствие сметы - повод для сноса аукциона..

Подскажите по требованиям ТЗ

СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:36
Винтяра07112009
Позиция - светильник под натриевую лампу: Свето-распределение не ниже: Ш, Б

Поясните по свето-распределению: здесь необходимо конкретизировать Ш или Б? Либо так и указывать свето-распределение Ш.Б.?

Re: Подскажите по требованиям ТЗ

СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:56
Винтяра07112009
И еще вопрос по этому же ТЗ:

Плита днища: ПН15/ Требование: Требуется плита днища бетон не ниже В15 (М200), объем не менее 0,38 м3, расход ар-ры не более 33,13 кг со следующими характеристиками: Диаметр Dнр, мм: 2000; Высота h, мм не более 120; Геометрический объем, м.куб не менее 0,12; Размер а, мм: 500; бъем бетона, м.куб: 0,38; Вес, кг: 950; Расход стали кг: 33,1; [url]Закладная 1: Сетка С62; Закладная 2: Сетка С59; Закладная 3: Петля МН4; Кол-во закладных 1: 1; Кол-во закладных 2: 1; Кол-во закладных 3: 3.[/url]Мы указываем: Плита днища, бетон В15 (М200), объем - 0,38 мЗ, расход ар-ры - 33,13 кг со следующими характеристиками: диаметр Dнр - 2000мм; высота - 120мм; геометрический объем - 0,12м3; размер а – 500мм; объем бетона - 0,38м3; вес – 950кг; расход стали - 33,1кг. [url]Закладная 1: Сетка С62; Закладная 2: Сетка С59: Закладная 3: Петля МН4; Кол-во закладных 1: 1; Кол-во закладных 2:1; Кол-во закладных 3:3.[/url]
При этом получаем отклонение с такой формулировкой: Количество - 2 штуки, следовательно, в данном требовании необходимо указать не более 2-х закладных.

Кто может пояснить?

сечь

СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 17:21
Sasha
Подскажите Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей на напряжение 1КВ, без соединителей, тип 4СТП 1-120 Сечение жил должно быть 70-120
А сечение жил это диапазонное значение или конкретное?

Re: сечь

СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:33
Budavnik
конкретное

кабели не как не пойму хэлп пипл !!!

СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 09:25
Onono
Во общем зак хочет

Электрический кабель силовой с медными жилами не распространяю-
щий горение, ВВГнг-LS-1 3х6+4x1

Электрический кабель силовой с медными жилами не распространяю-
щий горение, ВВГнг-LS-1 3х4+1х2,5 мм2

так вот мне нужно оставить все как есть или ВВГнг-LS-1 3х4 мм2 ?

Re: кабели не как не пойму хэлп пипл !!!

СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 11:00
Любка
4+1 есть,
а вот 6+4 - не встречала таких кабелей...

значение "до"

СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:49
zyf
Коллеги, помогите!
в требуемом параметре указано номинальный ток до 250 А.
Скажите могу я указать 250?
в АД ничего не написано про включительно или ещё что-то.
по документации у данной позиции номинальный ток = 250А.
как быть?

Re: значение "до"

СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:50
igorXV
Пишите 250.
В случае чего в ФАСе говорите, что "по 94-му Заказчик может установить минимальные и максимальные значения, вот 250 было установлено-значит, оно максимальное".