Страница 7 из 92

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:04
mus
подскажите, вот еще что: в ТЗ расписаны работы и характеристики, надо ли мне искать по эти характеристики марку и производителя? или достаточно все конкретизировать?
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью
Пропорция замеса: л воды
на 1 кг смеси 0,45 — 0,5
на 30 кг смеси 13,5 — 15,0
Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв.м 0,9 — 1,1 кг
Толщина слоя раствора, мм 5 — 30 мм
Температура работ и основания от +5°С до +30°С
Прочность на сжатие 5 МПа
Прочность сцепления 0,5 МПа
Упаковка мешок мешок 30 кг
Цвет серый
Достижение полной прочности 7 суток
Время начала схватывания, не ранее 1 час

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:28
nat79
Если честно, я уже с некоторых пор сомневаюсь - как правильно?. :ne_vi_del: Если есть время напишите запрос заказчику, в такой же форме примерно. С разумной точки зрения, я бы ничего не меняла.

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:36
mus
мне лучше все представить в таком виде:
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью
Пропорция замеса: л воды
на 1 кг смеси 0,5
на 30 кг смеси 15,0
Расход при толщине слоя 1 мм, на 1 кв.м 1,1 кг
Толщина слоя раствора, мм 5 мм
Температура работ и основания от +5°С до +30°С
Прочность на сжатие 5 МПа
Прочность сцепления 0,5 МПа
Упаковка мешок мешок 30 кг
Цвет серый
Достижение полной прочности 7 суток
Время начала схватывания, ЧЕРЕЗ 1 час

Да? это будет правильно?

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:48
Niigha
уберите "через" в последней строке. Понятие "время" через сколько-то не бывает. "Начало схватывания" может быть через час. Но правильно написать просто "Время начала схватывания - 1 час"

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:50
mus
спасибо, уберу и оставить: Время начала схватывания, 1 час?

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:53
Niigha
Да

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:56
mus
Niigha, подскажите: как быть с маркой и изготовителем? надо ли писать
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью
(Белая гипсовая штукатурка IVSIL SPARK / ИВСИЛ СПАРК)
Пропорция замеса: л воды
на 1 кг смеси 0,5
на 30 кг смеси 15,0
....
Время начала схватывания, 1 час
или это лишнее и писать то что пишет заказчик?

Re: Заявка первая часть, "не ниже"

СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:13
Niigha
Старайтесь никогда не писать больше того, что требует заказчик. Буквально вчитывайтесь в каждую строку и пишите ровно то, что нужно. Исключения - только когда заказчик допустил явный ляп в требованиях, время подачи разъяснений прошло и вы не хотите сносить аукцион через жалобу в ФАС. Например заказчик требует кабель с сылкой на ГОСТ, но случайно ошибается в какой-либо характеристике (количество жил, скажем, невозможное). В этом случае даете два кабеля - "невозможный", но требуемый заказчиком, и правильный, который соответствует ГОСТу и реально будет применяться.

Re: 1-ая часть. Отступление от стандартов

СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 11:03
Helena25
Запросите у своего поставщика гидроизоляции "Гидротекс", технические характеристики, если пришлет со словами менее, более, то значит так и должно быть. В ФАСе покажите характеристики от поставщика и все будет законно.

Re: 1-ая часть. Отступление от стандартов

СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 16:59
Black tomato
Helena25 писал(а):Запросите у своего поставщика гидроизоляции "Гидротекс", технические характеристики, если пришлет со словами менее, более, то значит так и должно быть. В ФАСе покажите характеристики от поставщика и все будет законно.


Могу только с этим согласиться и мне кажется, что именно так и должно быть. Но на этом аукционе нас точно не ждут, будут все делать, чтоб оставить мин кол-во участников. Да и в случае большого тех. задания будет не просто запросить характеристики на весь материал...проще убрать все до и поле и прочую дребедень...