Страница 30 из 39
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
22 окт 2013, 17:31
Винтяра07112009
Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Указано - Прочность на разрыв min 80 kPa. Здесь так и оставляем? Либо min подразумевает диапазон от 80 и выше и надо коноетизировать?
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
22 окт 2013, 18:04
Любка
Винтяра07112009 писал(а):Предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Указано - Прочность на разрыв min 80 kPa. Здесь так и оставляем? Либо min подразумевает диапазон от 80 и выше и надо коноетизировать?
прочность на разрыв - мин 120, думаю, лучше оставить 120, зависит от заказчика...
http://www.gitus.ru/psul1
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
22 окт 2013, 18:30
Винтяра07112009
Блин, я везде где нахожу ПСУЛ в интернете, прочность на разрыв обязательно указана с приставкой min. Боюсь, оставив ее получить отклонение и наоборот
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
22 окт 2013, 18:33
Любка
Винтяра07112009 писал(а):Блин, я везде где нахожу ПСУЛ в интернете, прочность на разрыв обязательно указана с приставкой min. Боюсь, оставив ее получить отклонение и наоборот
так и будет
попробуйте указать параметр не-много по-другому: "минимальная прочность на сжатие"
у меня так проходило)
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
23 окт 2013, 09:03
Винтяра07112009
Трубки теплоизоляционные. задано: Теплопроводность от 2 до 3*10-2 ккал/(час*м*град. Цельсия). Как читать 3*10-2???
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
23 окт 2013, 12:24
21062014
это 3 на десять в минус 2 степени. при копировании из источников степень не проставляется автоматически, поэтому получается 10-2
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
23 окт 2013, 14:29
Винтяра07112009
Исходя из этого получается, что задан диапазон от 2 до 0,03???
Re: Помогите разобраться [техзадание]
Добавлено:
24 окт 2013, 10:14
Винтяра07112009
Переходы диаметром условного прохода 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм. Как думаете,, необходимо конкретизировать, так: диаметр условного прохода 40мм, наружный диаметр 45мм.????
Re: Стоит ли отклонять?
Добавлено:
24 окт 2013, 10:50
BilliBons
Рассматриваем 1 части. В требованиях к применяемым материала заказчик установил:
1. Ширина ленты уплотнительной, мм - от 15 до 20 (УРЗ так и предложил "от 15 до 20")
2. Цвет панелей - белый или мрамор (УРЗ ничего предложил, оставил поле незаполненным)
3. Ударная вязкость, кДж/м2 - более 15 (УРЗ предложил "15")
Полагаю, что заявки подлежат отклонению (3 разных участника). Прав ли я?
Спасибо.
Re: Стоит ли отклонять?
Добавлено:
24 окт 2013, 10:51
Goszakupnet
Отклоняйте) все правильно