Страница 22 из 23

Конкретные характеристики в сметах

СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 12:00
Beaufsichtigen
Добрый день!
Встречался ли кто нибудь с отклонениями за НЕ расписанные конкретные характеристики в НАИМЕНОВАНИЯХ РАБОТ у смет или ведомостей работ? Какая позиция по этому делу у ФАС? Что-то ничего не могу найти.
Нас как то один раз отклоняли, но жалобу не стали подавать по некоторым причинам.

Сейчас вот заполняю заявку, приложена ведомость и в ней работа написана таким образом: Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг/FRLS/3х1,5
и вот так: Устройство- оптико-(фото) электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении/Арфа-2Р/

Что писать местами совсем непонятно, так как требования указанные в работе не всегда согласуются с материалом.

Были ли решения ФАС по подобным вопросам? можно ссылку если были?

Re: Конкретные характеристики в сметах

СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 02:36
igork2008
Конкретизировать работы - требование обоснованное, т.к. в законе написано, что УРЗ должен дать конкретные показатели товара и работ. Глупость конечно получается, но все же. Привязку работы - материалы лучше выдерживать, но это не всегда получается, т.к. часто одной раценкой (ФЕР, ТЕР) группируют работы над материалами. Но привязку лучше делать, чтобы просто не отклонили, а потом не пришлось доказывать свою правоту. Те не менее, отклонение по причине не согласования разделов "работы" и раздела "материалы" не законно, т.к. не нарушает ни одно положение закона.

вот примеры из наших заявок
Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении
Извещатель ПС автоматический магнитоконтактный в нормальном исполнении
Громкоговоритель студийного контроля
Труба винипластовая по установленным конструкциям и колоннам с креплением скобами, диаметр 15мм
Кабель в проложенных блоках и коробах, масса 1 м кабеля 0,5кг
Провод двухжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром 20 мм при толщине стен 30 см

по сути наименования работ в первоначальных редакциях (нормальных для сметчиков) это диапазоны (до, не менее, не более, диапазон, свыше), поэтому все таки надо их редактировать

Re: Конкретные характеристики в сметах

СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 10:11
igorXV
Это где ж говорят такое, что нужно "конкретизировать работы"?
Откуда Вам знать, какой толщины стена, в которой будет пробиваться отверстие?
Конкретизации подлежат только товары и материалы, а точнее значения показателей этих товаров и материалов.

По сабжу: что требуют в составе заявки? И есть ли отдельные требование к товарам и материалам в какой-то таблице? Что в ТЗ прописано по требованиям к товарам и материалам?

Конкретные показатели извне..?

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:09
Argo
Добрый день! Заказчик в Приложении к АД, где указывает требования конкретных показателей, прилагает материалы, которые не используются в данной работе. На наш запрос о том, что ПСД нет этих материалов, отписался, что в сметах невсегда можно учесть более новые, усовершенствованные материалы, но они будут использоваться.
Неужели Заказчик может насовать любые материалы? А как нам узнать какие показатели их удовлетворят, если этих материалов нет в сметах? :ne_vi_del:

Re: Конкретные показатели извне..?

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:14
Shukshin
Argo писал(а):А как нам узнать какие показатели их удовлетворят, если этих материалов нет в сметах? :ne_vi_del:

А как же вот это:
Заказчик в Приложении к АД, где указывает требования конкретных показателей

Re: Конкретные показатели извне..?

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:33
Argo
Да, он указывает варианты и диапазоны материалов, которых нет в ПСД. На основании чего нам делать конкретный выбор?

Re: Конкретные показатели извне..?

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:37
Shukshin
Ну как нет? Т.е. Вы хотите сказать, что он по смете, например для окраски стен, должен использовать грунтовку, шпатлевку и краску, а сам просит еще оклеить перед окраской обоями?

Re: Конкретные показатели извне..?

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:39
Argo
Работы по прокладке водопровода из ПЭ труб. Зак требует указать конкретные показатели к фанере, эмалям, каким-то трубкам ПВХ, в общем к отделочным материалам

Re: Конкретные показатели извне..?

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:41
Shukshin
А по смете что? Можете выложить кусок сметы с этим видом работ сюда или в ЛС, сложно так гадать... Или реестровый номер.

Re: Конкретные показатели извне..?

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 10:57
Argo
0160200000913000205
В смете нет тех материалов, по которым требуются конкретные показатели