Страница 15 из 22

Re: обязаны ли мы установить именно эту дверь?

СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 21:50
cfo
Eugen писал(а):
Pavel159753 писал(а):Что было в вашей заявке? Нужно было приложить конкретные характеристики двери или было просто согласие?

1. Были конкретные показатели без товарного знака

тогда и ставьте что хотели

Re: обязаны ли мы установить именно эту дверь?

СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 21:52
Pavel159753
Тогда вы должны предоставить дверь с теми характеристиками, которые вы прописали в заявке и она не должна иметь товарного знака. Это формально. А в чем у Вас проблема? Зак требует дверь, которая прописана в ПСД?

Re: обязаны ли мы установить именно эту дверь?

СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:02
Eugen
Зак злой попался(
а что с этим делать ?
согласно ч. 2 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляются на основании проектной документации, которая содержит показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/consult/gpurchase/ ... z4dgMI2dXA

Re: обязаны ли мы установить именно эту дверь?

СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:14
cfo
Eugen писал(а):Зак злой попался(
а что с этим делать ?
согласно ч. 2 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляются на основании проектной документации, которая содержит показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/consult/gpurchase/ ... z4dgMI2dXA

1 зак не приложен ПСД
2 зак в ТЗ не указал конкретную дверь и не обосновал именно ее потребность
теперь работы выполняются по контракту, проект уже не пришить или в контракте есть ссылка на проект?

Re: обязаны ли мы установить именно эту дверь?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:04
Eugen
ПСД приложен небыл, но
в ТЗ в обязанностях Подрядчика "работы выполнять в соответствии со сметами, рабочими чертежами"

Re: обязаны ли мы установить именно эту дверь?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 10:08
inagro
Eugen писал(а):ПСД приложен небыл, но
в ТЗ в обязанностях Подрядчика "работы выполнять в соответствии со сметами, рабочими чертежами"

а ежели в ПСД сейчас появится запись о том что дверь необходимо перенести из мавзолея В.И. Ленина/Тадж-Махала/etc - что будете делать ? Вы ПСД подписывали? Нет? Значит нет никакой ПСД.

Re: обязаны ли мы установить именно эту дверь?

СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:22
lebedevzakupki
Дверь мне зделал б! ;;-)))
https://www.youtube.com/watch?v=d4EL0RPDX8A

Отклонили первую часть

СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:34
milena340
Добрый день! Отклонили первую часть заявки. Не могу понять за что, сумбурные выходные так влияют)) Заявка была совсем простая. Вот, что я указала:

Профиль ПВХ пятикамерный
Ширина рамы и створки 80 мм
Стеклопакет двухкамерный
Толщина стекла 4 мм
Класс стекла М1
Ширина стеклопакета 32мм
Фурнитура, регулируемая
Толщина стенки армирующего профиля 1.4 мм
Приведённое сопротивление теплопередачи 0.51 Ro
Шумоизоляция 26 Дб
Замок безопасности наличие
Монтаж по ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные)
Страна происхождения всех изделий и их комплектующих: Российская Федерация

А вот что было в документации:
Профиль ПВХ пятикамерный
Ширина рамы и створки от 70 мм и более
Стеклопакет двухкамерный
Толщина стекла не менее 4 мм
Класс стекла М1
Ширина стеклопакета не менее 32мм
Фурнитура, регулируемая
Толщина стенки армирующего профиля не менее 1.4 мм
Приведённое сопротивление теплопередачи не менее 0.51 Ro
Шумоизоляция не менее 26 Дб
Замок безопасности наличие
Монтаж по ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные)

Первый раз так обобщенно попробовала написать про страну происхождения товара.

Причина отказа: Отказать в допуске к участию в аукционе: - в соответствии с п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон) – непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона (п.3 ч.3 ст.66 Закона), п.1.3. Части I. Общие условия документации об электронном аукционе и Приложением №1 к Технической части документации об электронном аукционе: - в заявке участника закупки отсутствует конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе и наименование страны происхождения товара.

отклонение по 1-ой части

СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:40
Dara
Уважаемые форумчане, помогите разобраться! Подали заявку на аукцион.
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/not ... 2117000005
поставка и установка дверей.
В документации как таковой формы 2 не было и инструкции по заполнению соответственно, было описание товара.
На основание этого описания нами были составлены сведения о товарах и свойствах и т.д. приложение к первой части.
Запрос разъяснений заказчику на составление внятной формы 2 и инструкции не подали, т.к. не было времени (замети аук в последний момент).
Была общая таблица с перечнем всех материалов и их описанием(называлась Требования к применяемым товарам, материалам и оборудованию

одна из позиций: Замки дверные с ручкой требования Технические требования: Замок с 3 ригелями и защелкой, ключевой цилиндр (ключ/ключ), 5 ключей, дверная ручка с изгибом, цвет бронза.
Дальше по тексту информация по товару: 1 дверь - размеры и описание (комплектующие из общей таблицы), 2-ая и т.д. вот в информации по товару ко всем этим дверям в описании замка с ручкой указано так же как и в общей таблице требований: Замок с 3 ригелями и защелкой, ключевой цилиндр (ключ/ключ), 5 ключей, дверная ручка с изгибом, цвет бронза.
А в одной: Замок с 3 ригелями и защелкой, ключевой цилиндр (ключ/ключ), 5 ключей, дверная ручка с изгибом, замок для закрытия изнутри цвет бронза.
Так вот из-за этой фразы "замок для закрытия изнутри" нас и отклонили.
Вопросы: 1. В общем перечне не было указано этого. Если зак считает, что это два разных замка значит в общей таблице должно было быть две позиции: один замок без фразы изнутри, второй с этой фразой.
2. ключ/ключ и подразумевает наличие замка изнутри ключ снаружи ключ внутри. Т.е. ключ/ключ замок для закрытия изнутри -это тавтология.
3. Мы единственные участники и нас отклонили, обидно.
Хочу подать жалобу в ФАС, только не расценят ли все это как замечания, которые нужно было указывать в виде запросов разъяснений, на которые, как я уже сказала у нас не было времени?

Re: Отклонили первую часть

СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:53
Галицкая
milena340 писал(а):
Вот, что я указала:

Ширина рамы и створки 80 мм


А вот что было в документации:

Ширина рамы и створки от 70 мм и более


А надо было:
ширина рамы - столько-то
ширина створки - столько-то
Про страну происхождения вообще непонятно. За формулировку цепляются? "Наименование страны происхождения..." "Страна происхождения..."