Страница 2 из 16

Re: отклонили по 1 части заявок, помогите

СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:27
Лека-Бока
я бы пожаловалась)) хотя мне кажется что признают необоснованной..
контрольный образец № 2 - это картинка в ГОСТ, так вот, при испытании по методу А образец считается выдерживавшим испытание, если после испытания образец выглядит не хуже, чем на картинке в ГОСТ,
т.е здесь варианты ответов могут быть - лучше или соответствует контрольному образцу № 2.

Re: отклонили по 1 части заявок, помогите

СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:28
Лека-Бока
Lerer писал(а):Сцепляемость битума соответствует Контрольному образцу №3"

за такое отклонила бы не задумываясь))

Как понимать инструкцию?

СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:34
M1RCooL
В инструкции сказано: «/» данный символ нужно трактовать, как союз «или», за исключением если «/» используется в качестве обозначения типа или марки, или общепринятого понятия (например день/ночь) и тп.
В материалах прописано так:
материал - битумы нефтяные дорожные вязкие
параметр - растяжимость
что хочет заказчик: при 0 °C/25 °C не менее: 3,5
Как мне тут читать "/"?
1 вар - "/"= "или"
2 вар - "/" я параметр и для 0 градусов прописываю и для 25? и как вообще понимать "общепринятое понятие"?
Помогите пожалуйста. Сам только недавно начал работать.

Re: Как понимать инструкцию?

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 09:09
alexr86
M1RCooL писал(а):В инструкции сказано: «/» данный символ нужно трактовать, как союз «или», за исключением если «/» используется в качестве обозначения типа или марки, или общепринятого понятия (например день/ночь) и тп.
В материалах прописано так:
материал - битумы нефтяные дорожные вязкие
параметр - растяжимость
что хочет заказчик: при 0 °C/25 °C не менее: 3,5
Как мне тут читать "/"?
1 вар - "/"= "или"
2 вар - "/" я параметр и для 0 градусов прописываю и для 25? и как вообще понимать "общепринятое понятие"?
Помогите пожалуйста. Сам только недавно начал работать.


указывайте растяжимость для 0 град и для 25 град

Re: Как понимать инструкцию?

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:48
M1RCooL
Просто в материалах 3 раза повторяются битумы в 2х проставлено 0/25 градусов а в третьем эти понятия разделили прописав цитирую: "при 0 °С не менее 4 см , при 25 °С не менее 30 см". То есть тут точно нужно и для 0 и для 25 градусов указывать показатели.
А там где указаны градусы через "/" можно в одном варианте подобрать битум БНД 200/300 для которого при 0 градусах показатель есть, а при 25 нет (не нормируется). А во втором варианте там марка нормируется по растяжимости и для 0 и для 25 градусов. Я решил что здесь следует читать знак "/" как "или", так как когда заказчик захотел, чтобы 2 показателя были прописаны - он их прописал отдельно, а тут я не думаю что это подпадает под значение "общепринятое понятие". Или может есть список таких общепринятых понятий?
Извините если немного запутано, но чем больше пытаешься понять логику заполнения формы 2, тем больше понимаешь логика от тебя куда-то ускользает. :ps_ih:

Re: отклонили по 1 части заявок, помогите

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 14:41
Lerer
Лека-Бока писал(а):
Lerer писал(а):Сцепляемость битума соответствует Контрольному образцу №3"

за такое отклонила бы не задумываясь))

Дык, не кочегары мы, не плотники (и не строители) :ya_hoo_oo: .

Смысл примера был в том, что, если в извещении указан диапазон, то в заявке должна быть точное значение, без диапазонов. :-)

Re: Как понимать инструкцию?

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 14:50
toxa1972
alexr86 писал(а):указывайте растяжимость для 0 град и для 25 град

совершенно верно
M1RCooL писал(а):битум БНД 200/300 (это марка так и оставляйте)которого при 0 градусах показатель есть, а при 25 нет (не нормируется)( так и укажите не нормируется)
M1RCooL писал(а): в третьем эти понятия разделили прописав цитирую: "при 0 °С не менее 4 см , при 25 °С не менее 30 см".

"при 0 °С :22см при 25 °С:не нормируется в соответствии ГОСТ 22245-90

Re: Как понимать инструкцию?

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 14:52
Lerer
M1RCooL писал(а):Помогите пожалуйста. Сам только недавно начал работать.
Запрос на разъяснение положений аукционной документации заказчику отправьте, чтобы потом не было сюрпризов.

Заполнение показателей: битум

СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 13:36
Tara1606
Добрый день!
Столкнулась с вопросом по битуму и хотела бы уточнить у профессионалов в этой сфере. А вопросы вот в чем:
Заказчик в тех.задании указал следующее:
1. Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ, СГ
Как я понимаю это два класса и я выбираю СГ?? т.к. дальше сказано:
2. Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БДН-60/90
Но битума БДН-60/90 не существует в природе и нужно правильно указать битум БНД-60/90 по ГОСТ 22245-90!!!??
3. Глубина проникновения иглы марки БДН-60/90, 0,1 мм при 25С, 61-90
Вопрос: 61-90 - это конкретный показатель, который надо оставить или нужно написать 90 и это будет верно.
В ГОСТ 22245-90 так и указан диапазон, что и вызвало вопросы
4. Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 также оставляем в диапазоне??
(Разъяснений у Заказчика по этому поводу нет, в документации указано, что надо написать конкретные показатели)

Re: Срочно нужна помощь по БНД!

СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 13:54
Pavel159753
1) Да это два различных класса, среднегустеющие и медленно густеющие, поэтому в зависимости от того, что обозначает запятая выбираем один или два значения.
2) Битум БНД-60/90 является маркой вязкого битума, а СГ и МГ марками жидких битумов, поэтому это различные битумы, характеристики которых определяются различными ГОСТами.
3) Это конкретный показатель.
4) Индекс пенетрации - это тоже конкретный показатель и определяется в соответствии с Приложением №2 ГОСТ 22245-90 и зависит он от глубины проникновения иглы, который Вы укажите и температуры размягчения по кольцу и шару.