Страница 41 из 49

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 06:45
Просто Петр
Leksele писал(а):
Просто Петр писал(а):Есть. Держите и пользуйтесь на будущее.
Оспариваемые показатели являются неизменными,содержаться в государственном стандарте, что не влечет возникновение дополнительных барьеров для участников закупки при заполнении первой части заявки и не требует проведения испытаний товаров.

И что?
Можно в заявке не указывать показатели?
Речь то идет не про барьеры, а про избыточные требования.

И ничто. Где избытычность наблюдаете?

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 19:14
Leksele
Просто Петр писал(а):И ничто. Где избытычность наблюдаете?

Пояснение нужно?
ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1)
5.2.7.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение провода;

- обозначение технических условий и обозначение настоящего стандарта;

- дата изготовления;

- масса провода брутто, кг (при поставке на барабанах);

- длина провода, м;

- страна-изготовитель;

- заводской номер барабана;

- знак соответствия (при наличии сертификата).


а условное обозначение провода

марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс;

- номинальное напряжение провода (через тире);

- обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).


То есть "Прочность при растяжение проволок из алюминиевого сплава до скрутки в жилу должна быть менее 295 Н/мм2" можно определить только по результатам испытаний.

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 20:04
Просто Петр
Leksele писал(а):Пояснение нужно?

Да. Уважаемый Вы наш юрист, зачем Вы кидаетесь с голой грудью на баррикады? ТС спрросила за отмазу на комиссии, Вы что ей посоветовали?

Уточнение показателей товаров

СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:24
hristoff
Здравствуйте.

Подскажите как правильно заполнить два показателя.

К документации есть инструкция:
3. При оформлении заявки участникам использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «или эквивалент», «аналог», «типа», и т.п., и/или допускать разночтения, двусмысленное толкование. В случае если в Техническом задании указывались технические параметры, предусматривающие диапазон значений (не менее, не более, не хуже, или), в форме предложения участник размещения заказа должен указать точное значение соответствующего параметра предлагаемого товара. В случае если в Техническом задании указывались технические параметры, предусматривающие диапазон значений (от, до, знак «-», «…», «≤»), в форме предложения участник размещения заказа должен указать значение диапазонного показателя в неизменном виде. Использование в форме предложения участника размещения заказа неточных технических диапазонов, значений, показателей, параметров, с применением формулировок: не менее, не более, не хуже, или - не допускается. Запятую между однородными показателями характеристик используемых материалов, указанных в Приложении 1 Раздела III настоящей аукционной документации следует рассматривать как «или» и указать в заявке одно из значений показателя на выбор. Знаки («;», «/») между однородными показателями характеристик используемых материалов означает, что заказчику необходимы все перечисленные характеристики; слова «более», «менее» означает, что крайние значения показателей в диапазон не входят.
Заказчик не устанавливает требований к оформлению и форме заявки, форма и оформление заявки может быть любой по усмотрению участника закупки.
Инструкция по заполнению второй части заявки: участник заполняет и подает вторую часть заявки в порядке, установленном ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ и регламентом электронной площадки.


1. Товар провод: Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С.

"Или" судя по инструкции можно трактовать как неточность. Но по факту мне кажеться оно должно быть.

Re: Уточнение показателей товаров

СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:19
hristoff
Также: Кабель. Количеством жил сечением 16 мм² от 2 до 4.
В обном кабеле не может быть разное кол-во жил.

Но в инструкции написанно что необходимо показатель оставить без изменений.

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 23:39
igorXV
Это косяки Заказчика. Запрос писать можете? Если угадывать, могут при любом раскладе отклонить (ну или допустить)

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 07:29
hristoff
Да запрос написал.
Только вот немного срок упущен, уже имеют право не отвечать.

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:06
hristoff
Если вдруг отклонят по этим спорным показателям можно жаловаться на неккоретные или двусмысленные показатели ?
На что опираться ?

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:38
igorXV
hristoff писал(а):Если вдруг отклонят по этим спорным показателям можно жаловаться на неккоретные или двусмысленные показатели ?
На что опираться ?


Жаловаться можно, но будет ли толк - тайна. Это жалоба на документацию (по сути) и эти доводы могут оставить без внимания.
Подайте жалобу на документацию (если сроки не вышли еще). Будет допуск - отзовете. Будет отклонение - пусть рассмотрят.

Марка кабеля

СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:21
ars25