Страница 36 из 49

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:39
toxa1972
gre9 писал(а):А как быть с потолочным светильником УХЛ1? :-):

Ну понимаешь , это глупость , так же как требовать кабель с исполнением Т или доски отборного сорта

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:48
Deimos
gre9 писал(а):toxa1972 - будет что подавать на запрос :-):
А как быть с потолочным светильником УХЛ1? :-):

Я вчера запрос кинул (0875100004518000014)
Так Заказчик внес изменения ГОСТ 16442 или ГОСТ 31996

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:59
gre9
Deimos писал(а):
gre9 писал(а):toxa1972 - будет что подавать на запрос :-):
А как быть с потолочным светильником УХЛ1? :-):

Я вчера запрос кинул (0875100004518000014)
Так Заказчик внес изменения ГОСТ 16442 или ГОСТ 31996

Ты понял, чем отличается пониженная пожароопасность от пониженной горючести? :-):
Там выше скрин

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:01
Deimos
gre9 писал(а):
Deimos писал(а):
gre9 писал(а):toxa1972 - будет что подавать на запрос :-):
А как быть с потолочным светильником УХЛ1? :-):

Я вчера запрос кинул (0875100004518000014)
Так Заказчик внес изменения ГОСТ 16442 или ГОСТ 31996

Ты понял, чем отличается пониженная пожароопасность от пониженной горючести? :-):
Там выше скрин

да, но еще раз вчитавшись в гост.
:smu:sche_nie: получается что в 17 году точнул коряво по каблу, проскочил

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 22:02
toxa1972
Deimos писал(а):получается что в 17 году точнул коряво по каблу

"Мы все учились понемногу.Чему-нибудь и как-нибудь"А.С.П
Угол твоего зрения ,всегда будет отличатся от угла зрения участника.

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 09:33
Приморская
Всем доброго дня!
Вопрос по вентилятору осевому. Заказчик установил требования: Вентилятор должен быть с низким уровнем шума. Должны быть жалюзи обратного тока и индикатор включенного питания. Питание двигателя должно осуществляться от сети переменного тока напряжением до 230 В частотой 50 Гц. Максимальная рабочая температура должна быть не менее 40°C. Должен быть предназначен для установки в воздуховоды диаметром 100 мм. Производительность должна быть не менее 100 м3/час в условиях свободного оттока воздуха. Должен быть автоматический клапан обратного хода. Скорость вращения не менее 2500 об/мин. Максимальная потребляемая мощность не более 13 Вт. Уровень звукового давления не более 40 дБ. Масса не более 0,5 кг. Класс защиты не хуже IP44.
Меня смущает соотношение потребляемой мощности и скорости оборотов. В интернете по таким требованиям ничего не нашла. На запрос зак ответил, исходили из наличия товаров с подобными характеристиками на рынке, что сведения достоверны, вложить не получается, есть в еис.
Знающие люди, подскажите, плиз, существует ли такой вентилятор в природе?
Закупка 0320300025718000009

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 10:23
Deimos
Приморская писал(а):Скорость вращения не менее 2500 об/мин. Максимальная потребляемая мощность не более 13 Вт. Уровень звукового давления не более 40 дБ. Масса не более 0,5 кг. Класс защиты не хуже IP44.
Меня смущает соотношение потребляемой мощности и скорости оборотов. В интернете по таким требованиям ничего не нашла.
Знающие люди, подскажите, плиз, существует ли такой вентилятор в природе?


Конечно
паспорт

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:00
Приморская
Deimos писал(а):
Приморская писал(а):Скорость вращения не менее 2500 об/мин. Максимальная потребляемая мощность не более 13 Вт. Уровень звукового давления не более 40 дБ. Масса не более 0,5 кг. Класс защиты не хуже IP44.
Меня смущает соотношение потребляемой мощности и скорости оборотов. В интернете по таким требованиям ничего не нашла.
Знающие люди, подскажите, плиз, существует ли такой вентилятор в природе?


Конечно
паспорт


Огромное спасибо!

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:51
Anton91
Всем добрый день.
Заказчик в аукционной документации указал следующую информацию по материалу: "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 600 В с медными жиламим марки: ВПП и сечением 1,5 мм2 прим. (ГОСТ 31947-2012)"
В самом ГОСТе написано: "Номинальное напряжение должно быть: 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц или 1000 В постоянного тока - для проводов".
Да и что то на пространстве всемирной паутины не могу найти проводов с напряжением до 600 В.
Как считаете, стоит ли при заполнении заявки оставить фразу "до 600 В" или поменять на "до 450 В" или может кто предложит указать конкретное значение?
Заранее спасибо за ответы.

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:32
Swetcon
Anton91 писал(а):Всем добрый день.
Заказчик в аукционной документации указал следующую информацию по материалу: "Провода силовые для электрических установок на напряжение до 600 В с медными жиламим марки: ВПП и сечением 1,5 мм2 прим. (ГОСТ 31947-2012)"
В самом ГОСТе написано: "Номинальное напряжение должно быть: 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц или 1000 В постоянного тока - для проводов".
Да и что то на пространстве всемирной паутины не могу найти проводов с напряжением до 600 В.
Как считаете, стоит ли при заполнении заявки оставить фразу "до 600 В" или поменять на "до 450 В" или может кто предложит указать конкретное значение?
Заранее спасибо за ответы.

А запросом разъяснений в Заказчика кинуть? Мол нет такого безобразия в ГОСТе 31947-2012, определитесь уж там, что нужно