Страница 35 из 49

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:25
toxa1972
Deimos писал(а):
toxa1972 писал(а):Первый гост это общепром, второй военный

Точняк! Помню помню, было письмо, что данный гост к оборонке!
Тогда получается...что молодцы проектировщики, который кабло по второму ГОСТу влепили в кап ремонт гражданского здания

Ну если обоснуют применение то молодцы,и главное потом этот кабло купить.У меня не получилось :du_ma_et:

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:44
igorXV
toxa1972 писал(а):Первый гост это общепром, второй военный


А где это указано? Вот из второго цитата "Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт"

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:07
Галицкая
igorXV писал(а):
toxa1972 писал(а):Первый гост это общепром, второй военный


А где это указано?


в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июня 2010 года N 117-ст:
...
2. Восстановить применение ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" на территории Российской Федерации и ограничить только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 1 января 2011 года.

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:57
gre9
Ох эти кабелюги.... Сколько на них горит заказчиков, пытаясь что то составить по показателям))

Вот сейчас заполнял:

Материал изготовления изоляции поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности
Максимальная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании не менее 400 °С
Кабель должен быть огнестойким. Сечение кабеля должно быть 2,5 мм2. Допустимый ток односекундного короткого замыкания не более 0,27 кА.
Надо же братану какому-то было наделать в одной позиции 5 фиаско :-):

Но ничто не сравнится с одним заказчиком (он всех превзошел) - я помню тогда кофем облил монитор :-):
Потолочный светильник должен быть кл исполнения УХЛ 1
:mi_ga_et:

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:21
Deimos
ненавижу электрическую часть...
по каблу ГОСТ 31996-2012 вот такой вот вопрос остался

по виду материала наружной оболочки или защитного шланга:

- из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности:

объясните пониженной горючести и пониженной опасности это одно и тоже, а если нет, то в чем разница?

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:24
Aboriginal
Галицкая писал(а):
igorXV писал(а):
toxa1972 писал(а):Первый гост это общепром, второй военный


А где это указано?


в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июня 2010 года N 117-ст:
...
2. Восстановить применение ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" на территории Российской Федерации и ограничить только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 1 января 2011 года.

Проблема в том, что этого приказа на сайте росстандарта нет (118-ст, который для проводов по ГОСТ 6323-79 тоже нет). Других вариантов официального публикования я не нашел (всякие консультанто-гаранты - это не официалка), как следствие - на это не пожалуешься, нет приказа - всем пофиг (я пробовал)

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:32
Deimos
Aboriginal
наверное поэтому и не нашли на оф. источнике

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:46
gre9
Изображение

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:19
toxa1972
Разъяснение ТК-46 применения ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» на территории РФ. 1.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июня 2010 г. N 117-ст "Об изменении даты введения в действие национального стандарта" восстановлено применение ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" на территории Российской Федерации и тем же Приказом применение названного ГОСТа ограничено только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 1 января 2011 г. Из буквального толкования положений Приказа следует, что изготовитель вправе приступить к производству кабельной продукции по ГОСТ 16442-80 только при наличии реально существующего заказа МО РФ. При этом изготовители кабельной продукции, в силу прямого запрета, не имеют право производить кабельную продукцию в соответствии с указанным ГОСТом по заказам иных лиц, не имея подтверждения о том, что эти иные лица действуют по заданию МО РФ. 2. В настоящее время на данный вид кабельной продукции действует межгосударственный стандарт ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1414-ст взамен отмененного тем же приказом ГОСТ Р 53769- 2010). Учитывая изложенные обстоятельства, ТК-46 «Кабельные изделия» предоставил следующие разъяснения по применению по ГОСТ 16442-80 и стандартов ГОСТ 31947-2012 и ГОСТ 31996-2012. «В связи с обращениями предприятий-изготовителей и потребителей кабельной продукции по отмене ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электротехнических установок. ТУ» и ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. ТУ» ТК 46 «Кабельные изделия» дает дополнительные разъяснения. Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 117-СТ и № 118-СТ от 25.06.2010 восстановлено применение на территории РФ ГОСТ 6323-79 и ГОСТ 16442- 80, но только для выпуска кабельной продукции по заказам Министерства обороны РФ по ГОСТ ВД 6323-81 и ГОСТ ВД 16442-80. Выпуск и сертификация проводов и кабелей общепромышленного применения по ГОСТ 6323-79 и ГОСТ 16442-80 недопустимы, т.к. они для этой продукции не действуют с 01.01.2011 г. Выпуск и сертификация установочных проводов и кабелей, силовых кабелей должны проводиться только по новым ГОСТ 31947-2012-2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ». Таким образом, согласно приведенным выше разъяснениям, организация – изготовитель кабельной продукции имеет право производить продукцию по ГОСТ 16442-80 только по заказу МО РФ

Re: Заполнение показателей: электрокабели, силовое оборудова

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:27
gre9
toxa1972 - будет что подавать на запрос :-):
А как быть с потолочным светильником УХЛ1? :-):