Re: Конкретный показатель кабеля ВВГнг-LS 3х1,5

СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 11:46
scorpiodz
Svgor писал(а):Жилы -3.
Разберем Требуемое значение: должна быть сплошной и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм, сплошная
таким образом если указать: сплошной и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм - такого кабеля не существует. Союз и предполагает все перечисленные характеристики.
Вариант оставался только делать упор на сплошная

тогда еще раз, знак "," подразумевает или то, что до "," или то, что после.
При этом слово "и" подразумевает и первое и второе.
Тогда правомерно указать "сплошная" на мой взгляд

Re: Конкретный показатель кабеля ВВГнг-LS 3х1,5

СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:18
Svgor
scorpiodz писал(а):
Svgor писал(а):Жилы -3.
Разберем Требуемое значение: должна быть сплошной и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм, сплошная
таким образом если указать: сплошной и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм - такого кабеля не существует. Союз и предполагает все перечисленные характеристики.
Вариант оставался только делать упор на сплошная

тогда еще раз, знак "," подразумевает или то, что до "," или то, что после.
При этом слово "и" подразумевает и первое и второе.
Тогда правомерно указать "сплошная" на мой взгляд

Так и указали: Сплошная

Re: И снова первая часть )) Моск. область

СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:29
LadyRina
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли указывать маркировку товара по ГОСТ( пример: кабель - ввгнг 3х2.5, лента изоляционная - ЛМ5-УХЛ2 и тп), либо указываю только НСПТ РФ , тов знак отсутствует?

Re: И снова первая часть )) Моск. область

СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:41
inagro
LadyRina писал(а):Подскажите, пожалуйста, обязательно ли указывать маркировку товара по ГОСТ( пример: кабель - ввгнг 3х2.5, лента изоляционная - ЛМ5-УХЛ2 и тп), либо указываю только НСПТ РФ , тов знак отсутствует?

inagro пишит россия и показатели. а иногда ему совсем линиво становится, и обходится припиской "все товары произведены в россии"

Re: И снова первая часть )) Моск. область

СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 15:05
LadyRina
inagro писал(а):
LadyRina писал(а):Подскажите, пожалуйста, обязательно ли указывать маркировку товара по ГОСТ( пример: кабель - ввгнг 3х2.5, лента изоляционная - ЛМ5-УХЛ2 и тп), либо указываю только НСПТ РФ , тов знак отсутствует?

inagro пишит россия и показатели. а иногда ему совсем линиво становится, и обходится припиской "все товары произведены в россии"

:-) :bra_vo:

Автоматические выключатели

СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:33
gre9
Доброе утро! Прошу помочь решить уже мусолившийся не раз вопрос.
Ситуация так: зак пишет требования ГОСТ Р 50345-2010
Тип выключателей C или D
Ток 10 А
Диапазон токов мгновенного расщепления св 50 до 200
Читал проф форум согласно Таблицы 2 эти токи должны составлять
для С 5 ln <10 ln
для D 10 ln < 20 ln
Я как правильно понимаю, токи мгновенного расщепления это все что между этими значениями
То есть для выключателя на номинальный ток 10 А типа С это значение будет составлять все что между свыше 50 и до 100 - то есть от 51 до 99 А
Для выключателя типа D это значение будет составлять все что между св 100 и 200 А - то есть от 101 до 199 А
Правильно ли указание показателя таким образом - от 51 до 99 или от 101 до 199
То есть я как понял, такой выключатель к примеру при токе 201 А просто вырубит сразу
Читал Жалобу по этому вопросу - ФАС такой же позиции придерживается
Жалоба кстати от аукциона -рекордсмена - на один аукцион было подано 22 разных Жалобы - вот это я понимаю люди работают :-):

Re: Автоматические выключатели

СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:42
Зеленый
Привет :-): , ну а разбить на две позиции не вариант? у меня как то в первых частях такое мелькало, могу кинуть тебе в личку первую часть.

Re: Автоматические выключатели

СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 12:21
gre9
Да нет - требуется выбор либо С либо D
С этим все в порядке
Я просто прошу помощи как кто указывает эти значения - именно диапазоном о 51 до 99 к примеру если свыше 50 и до 100?

Re: Автоматические выключатели

СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 14:46
gre9
Никто выключатели не заполняет в заявках? Все включено уже?

Re: Автоматические выключатели

СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 15:10
Kas221
gre9 писал(а):Читал проф форум согласно Таблицы 2 эти токи должны составлять
для С 5 ln <10 ln
для D 10 ln < 20 ln


В ГОСТе
для С свыше 5 ln до 10 ln включительно
для D свыше 10 ln до 20 ln включительно