Страница 29 из 48

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 09:54
Приморская
Спасибо!
Мне понравился Ваш поход :-):

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:12
Приморская
только показатель расслаиваемости я не могу предложить П2, потому что расслаиваемость по раствороотделению должна быть не менее 0,8, а для П2 по госту не более 0,4

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:13
Leksele
Приморская писал(а):Запрос писать поздно, если ещё я понимаю, что показатель расслаиваемости может быть только один, то вот может ли быть одновременное применение нескольких видов цемента?

Да,может.
Причем, вы должны и для П2, ПЗ, П4, П5 указать разную расслаиваемость по ГОСТ 7473-2010 (таблица 6)

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:17
Приморская
Leksele писал(а):
Приморская писал(а):Запрос писать поздно, если ещё я понимаю, что показатель расслаиваемости может быть только один, то вот может ли быть одновременное применение нескольких видов цемента?

Да,может.
Причем, вы должны и для П2, ПЗ, П4, П5 указать разную расслаиваемость по ГОСТ 7473-2010 (таблица 6)

да))) как раз по этой таблице я П2 не могу указывать...
Может тогда написать, мол П3, П4, П5 (показателя для них), а про П2 написать, что требуемый показатель расслаиваемости по раствороотделению исключает возможность предложить ещё и П2, т.к. гостом определено для него не более 0,4 (зак пишет не менее 0,8)?

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:20
Leksele
Приморская писал(а):да))) как раз по этой таблице я П2 не могу указывать...
Может тогда написать, мол П3, П4, П5 (показателя для них), а про П2 написать, что требуемый показатель расслаиваемости по раствороотделению исключает возможность предложить ещё и П2, т.к. гостом определено для него не более 0,4 (зак пишет не менее 0,8)?

Надо смотреть как в инструкции написано для случаев когда показатель не подходит под требование
Например, "не используется" и тп

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:30
Приморская
ничего подобного я там не увидела :ne_vi_del:
я прикреплю инструкцию, вдруг я невнимательно смотрела

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 22:19
toxa1972
Приморская писал(а):Дано:Должен быть тяжелый класса В15 марки М200. Осадка конуса должна быть менее 25 см. Расслаиваемость бетонной смеси по водоотделению П2, ПЗ, П4, П5. Расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению должна быть не менее 0,8%, Марка по водопронецаемости W2, W4. Вид применяемого цемента ПЦ-Д0, ТТЦ-Д5, ПЦ-Д20. Содержание в цементе активных минеральных добавок всего по массе должно быть не более 20%. Давление воды, при котором еще не наблюдалось просачивание воды через образец, должно быть не менее 0.2 МПа. Морозостойкость должна быть не менее 50 циклов. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2015.
А где Вы увидели в ГОСТ 26633-2015 про водоотделению про П2, ПЗ, П4, П5,Расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению ,просачивание воды через образец????? :nez-nayu:
А инструкция классная :co_ol:

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 02:15
Leksele
toxa1972 писал(а):А где Вы увидели в ГОСТ 26633-2015 про водоотделению про П2, ПЗ, П4, П5,Расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению ,просачивание воды через образец????? :nez-nayu:

Привет! Это же в ГОСТ 7473-2010 таблица 6

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 03:02
Приморская
Leksele, я заполню как и советуют, всё укажу, что написано через запятую, и показапели все, если что, отклонение обжалуемо?

Re: бетон

СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 03:31
Приморская
Вот как-то так, во вложении моя заявка иТЗ, посмотрите, пожалуйста!
Кстати, не нашла ни одного нормативного документа, где нормируется влажность лесоматериалов..