Re: Водонепроницаемость

СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:23
Deimos
TwE писал(а):
Deimos писал(а): W2 точно не ошибетесь


Ошибетесь. написано же "не (менее или равно)", стало быть не равно. и не меньше => больше W2.
Вот только вопрос, больше ли W4 чем W2?! лучше запрос пишите. и жалобу))


Благодарю, что поправили! Не углядел частицу "не"

Re: Водонепроницаемость

СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:47
Kas221
Mango555 писал(а):Добрый день. Помогите.
В заявке указано: марка по водонепроницаемость бетон: не ≤W2
Символ «≤» — означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения
или равный ему.

Какое значение нужно указать ?

ГОСТом установлена минимальная марка W2. Указывайте W4 или выше.

Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:44
Шаззо
Добрый день всем!
У кого-нибудь есть решение ФАС по бетонной смеси, а конкретно о том, что у БС одна марка по удобоукладываемости, а не несколько. Поделитесь пожалуйста

Re: Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:46
Leksele
Шаззо писал(а):Добрый день всем!
У кого-нибудь есть решение ФАС по бетонной смеси, а конкретно о том, что у БС одна марка по удобоукладываемости, а не несколько. Поделитесь пожалуйста

Наоборот, есть
http://solutions.fas.gov.ru/to/tambovsk ... i/rz-69-16
Пункт 5.1.4 ГОСТа 7473-2010 указывает, что в зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки:

Группе (Ж) жесткие - соответствуют марки по удобоукладываемости (Ж 1-Ж5).

Группе (П) подвижные - соответствуют марки по удобоукладываемости (П1-П5).

Группе (Р) растекающиеся - соответствуют марки по удобоукладываемости (Р1-Р6)

Таким образом, бетонные смеси могут быть либо жесткими (Ж1-Ж5) либо подвижными (П1-П5), но не жесткими и подвижными одновременно, т.к. одна марка исключает другую, то есть, смесь нормирующаяся по подвижности (П), не нормируется по жесткости (Ж) и наоборот


Может это поможет
представитель Заявителя пояснил, что, согласно п. 5.1.5 ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателем удобоукладываемости в соответствии с табл. 1-4 указанного ГОСТ, т. е., согласно пояснениям представителя ООО «Каспий», по результатам испытаний марка по удобоукладываемости бетонной смеси определяется одной маркой и показателем удобоукладываемости (по показателям: расплыва конуса, осадке конуса, жесткости, уплотнению), при этом в сертификатах соответствия смесей бетонных требованиям ГОСТ 7473-2010 может быть указана единственная марка смеси по удобоукладываемости.

Само решение во вложении

Re: Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:58
Leksele
Шаззо писал(а):Добрый день всем!
У кого-нибудь есть решение ФАС по бетонной смеси, а конкретно о том, что у БС одна марка по удобоукладываемости, а не несколько. Поделитесь пожалуйста

Добавил Москву РЕШЕНИЕ
по делу № 2-57-1614/77-16

Re: Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:08
Любка
подскажите, а Марки по уплотнению (КУ) - совсем другой вид? или марка П может быть КУ? (например)

Re: Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:22
Leksele
Любка писал(а):подскажите, а Марки по уплотнению (КУ) - совсем другой вид? или марка П может быть КУ? (например)

5.1.5 Удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателя удобоукладываемости в соответствии с таблицами 1-4.

Так же, как и написано в решении в первом моем сообщении - одна марка. "П" не может быть "КУ"

Re: Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:50
Шаззо
Leksele писал(а):
Шаззо писал(а):Добрый день всем!
У кого-нибудь есть решение ФАС по бетонной смеси, а конкретно о том, что у БС одна марка по удобоукладываемости, а не несколько. Поделитесь пожалуйста

Добавил Москву РЕШЕНИЕ
по делу № 2-57-1614/77-16

Это решение у меня есть. Я там участвовала. Ответ по моему запросу по этим показателем мне до сих пор непонятен учитывая отклонение Каспия (сами себе противоречат).

Re: Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:54
Leksele
Шаззо писал(а):Это решение у меня есть. Я там участвовала. Ответ по моему запросу по этим показателем мне до сих пор непонятен учитывая отклонение Каспия (сами себе противоречат).

В суде не оспаривали?

Re: Практика по бетонной смеси

СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:58
Шаззо
Leksele писал(а):
Шаззо писал(а):Это решение у меня есть. Я там участвовала. Ответ по моему запросу по этим показателем мне до сих пор непонятен учитывая отклонение Каспия (сами себе противоречат).

В суде не оспаривали?

Меня по другому поводу отклоняли тогда. Даже в ФАС не ходила.