Страница 6 из 52

Помогите разобраться по 1 части

СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:08
avant
Выключатель двухклавишный Степень защиты от IP20 до IP23
Светильники в подвесной потолок Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения от 3 до 4 по ГОСТ 15150.
Я только знаю выключатели IP20 и светильники 4 по ГОСТ 15150.
Подала запрос на разъяснение радиаторы секционностью от 8 до 10 секций, оказывается заложили типо по 9 секций радиаторы.

Re: Помогите разобраться по 1 части

СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:12
OMZ
avant писал(а):Выключатель двухклавишный Степень защиты от IP20 до IP23
Светильники в подвесной потолок Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения от 3 до 4 по ГОСТ 15150.
Я только знаю выключатели IP20 и светильники 4 по ГОСТ 15150.
Подала запрос на разъяснение радиаторы секционностью от 8 до 10 секций, оказывается заложили типо по 9 секций радиаторы.

вопрос в чем, собственно?

Re: Помогите разобраться по 1 части

СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:23
avant
да указывают в диапазоне. Вот и думаю поставить среднее значение?

Re: Помогите разобраться по 1 части

СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:30
OMZ
avant писал(а):да указывают в диапазоне. Вот и думаю поставить среднее значение?

да. ставьте конкретное значение.

Re: Помогите разобраться по 1 части

СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:34
avant
Поставлю выключатели IP20 и светильники 4 по ГОСТ 15150. Потому что я не знаю существуют выключатели с IP21 или IP22, надеюсь это не подвох.

Re: Помогите разобраться по 1 части

СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:39
OMZ
avant писал(а):Поставлю выключатели IP20 и светильники 4 по ГОСТ 15150. Потому что я не знаю существуют выключатели с IP21 или IP22, надеюсь это не подвох.

Честно говоря, указывать степень защиты в диапазоне это, конечно, круто.

Re: Помогите разобраться по 1 части

СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:44
avant
Спасибо.

Ведомость объемов работ

СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:40
Винтяра07112009
По условиям ТЗ в 1 части заявки должны быть отражены материалы из ведомости объемов работ, который состоит из позиций, где отражены работы и позиций, где отражены материалы. Ну например, позиция "работа" - Монтаж перегородок стальных и позиция "материал" - Лист перфорированный стальной . Соответственно отражаем в заявке - Лист перфорированный стальной.

Но у меня возникло затруднение по таким позициям: 1) Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 и 2) Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭМПРА.

1) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм и 2) Щит учета и распределения.

То есть под номером 1) - вид работ, а под номером 2) материал????

Re: Ведомость объемов работ

СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 10:55
zakupki_prosto
По работам Вам нужно дать просто согласие и можно не расписывать. При этом указываете материал, который Вы будете использовать при выполнении работ.
Заказчик в тз может указать материалы отдельно от видов работ. Выложите тз чтобы ответить конкретнее.

Re: Ведомость объемов работ

СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:17
Винтяра07112009
Вот!