Страница 93 из 95

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:14
sestra_ne
rus94 писал(а):
sestra_ne писал(а):ну вот меня опять отклонили. Рассудите, плиз:
пункты, на которые опять сослался заказчик в протоколе рассмотрения заявок - это пункты из техзадания и сметы. означают они именно расценки на работы, но никак не материалы!!!!!
заказчику позвонила, попыталась его убедить - безрезультатно. Опять чтоли в фас писать?(((

смотрел только п. 46.
это явно расценка
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normati ... /index.php
1.В настоящем отделе приведены расценки на монтаж следующих приборов и средствавтоматизации:
иными словами учтена работа...

если с другими пунктами такая же песня, то смело жалобьте)

песня та же :-)

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:16
sestra_ne
rus94 писал(а):
sestra_ne писал(а):
rus94 писал(а):это же на быть такими упоротыми чтоб так косячить...

:du_ma_et: простите..к вечеру пятницы уже голова не соображает...
это вы про меня или про заказчика? :ny_tik: :)-(:

конечно про зака
rus94 писал(а):это же на быть такими упоротыми чтоб так косячить...и ведь серьезный зак, не на один лям закупает в год, а в элементарных вещах не шарит.

одна мысль, просто изложена криво


:smu:sche_nie: :p_a-r_t_y:
спасиб) в понед значит буду сочинять жалобу

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:18
rus94
sestra_ne писал(а): :smu:sche_nie: :p_a-r_t_y:
спасиб) в понед значит буду сочинять жалобу

в уфасе не строители, вы им в жалобе по доходчивей изложите со ссылками на ФЕРы что в данных позициях учтена стоимость работ, а комиссия зака идиоты им нужно штрафов напихать и с работы выгнать

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:53
inagro
нифига не понял зачем в ПЧ отрицательные количества? Почему минусуют в смете - понятно.
Но в первой - вы утверждаете что при производстве работ будет использован товар.

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 17:58
inagro
43 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
инструкции конечно нет. но это - косяк.

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 18:37
sestra_ne
inagro писал(а):43 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
инструкции конечно нет. но это - косяк.

косяк что два вида стали указано? :ny_tik:

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 18:43
inagro
sestra_ne писал(а):
inagro писал(а):43 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
инструкции конечно нет. но это - косяк.

косяк что два вида стали указано? :ny_tik:

в бездумном копипасте. вдумчивее надо.

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 21:28
toxa1972
sestra_ne писал(а):косяк что два вида стали указано?

Это с какого перепуга "косяк" может Заку надо два вида фланцев из разных сталей.Ну надо.
Вот Вы мне скажите портландцемент и сульфатостойкий портлендцемент и цемент для строительных растворов, это раствор на одном вяжущем, то есть простой или сложный на смешанных.

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 21:29
toxa1972
Валер нужна консультация, чувствую отклон, твоё мнение важно

Re: Решение ФАС

СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 21:49
rus94
toxa1972 писал(а):
sestra_ne писал(а):косяк что два вида стали указано?

Это с какого перепуга "косяк" может Заку надо два вида фланцев из разных сталей.Ну надо.
Вот Вы мне скажите портландцемент и сульфатостойкий портлендцемент и цемент для строительных растворов, это раствор на одном вяжущем, то есть простой или сложный на смешанных.

на разных)