Коллеги, добрый день.
Нужно срочно помощь по подготовке 1 части. если точнее, я ее сделал. Нужен профессиональный взгляд на мою работу. В долгу не останусь!))
Обсуждение: проверьте мою заявку!
-
chalafa - Посетитель
- Сообщений: 15
- Зарегистрирован: 21 мар 2016, 19:40
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 0
Re: Нужна помощь по 1 части
chalafa писал(а):Коллеги, добрый день.
Нужно срочно помощь по подготовке 1 части. если точнее, я ее сделал. Нужен профессиональный взгляд на мою работу. В долгу не останусь!))
плюхайте сюда удалив индентификацию закупки, наплюем.
-
inagro - Профессор
- Сообщений: 2940
- Зарегистрирован: 17 апр 2014, 16:23
- Откуда: Краснодар
- Благодарил (а): 12 раз.
- Поблагодарили: 537 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 295
Re: Нужна помощь по 1 части
Синем, то что я сделал!
НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ
1.Кабель КВВГ 7х2,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Токопроводящие жилы кабелей должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483. Изолированные жилы должны быть скручены. Изоляция и оболочка должна быть из поливинилхлоридного пластиката. Число жил в кабеле должно быть 7, номинальное сечение жил 2,5 мм2. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 26411. Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 6мм. Кабели должны иметь отличительную маркировку изолированных жил. Маркировка жил должна быть цифровая или цветовая, обеспечивающая возможность определения каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр должен отличаться от цвета изоляции жил. Допускается использование счетных пар в каждом по две, отличающихся по цвету от остальных жил. Минимальная строительная длина кабеля более 150 м. Соответствовать ГОСТ 1508-78.
6
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с медными жилами требуется для нестационарной прокладки и присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям. Число основных жил кабеля должно быть 3, номинальным сечением жилы 2,5 мм2. Количество нулевых жил должно быть 1, номинальным сечением 1,5 мм2. Токопроводящие жилы должны быть не ниже 5 класса согласно ГОСТ 22483-2012. Все изолированные жилы кабеля должны иметь маркировку расцветкой. Маркировка должна быть стойкой, различимой и прочной. Срок службы кабеля должен быть не менее 1 года. Кабель должен соответствовать ГОСТ 24334-80.
1
Кабель КВВГ 7х2,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Токопроводящие жилы кабелей однопроволочные, соответствуют классу 1 по ГОСТ 22483. Изолированные жилы скручены. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Число жил в кабеле 7, сечение жил 2,5 мм2. Технические требования соответствуют ГОСТ 26411. Толщина изоляции 0,6мм. Кабель имеет отличительную маркировку изолированных жил. Маркировка жил цветовая, обеспечивает возможность определения каждой жилы при монтаже. Имеется 1 счетная пара в каждом по две, отличающихся по цвету от остальных жил. Строительная длина кабеля 200 м. Гарантийный срок эксплуатации состовляет 3 года со дня ввода кабеля в эксплуатацию. Соответствует ГОСТ 1508-78.
6
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с медными жилами для нестационарной прокладки и присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям. Число основных жил кабеля 3, номинальное сечение жил 2,5 мм2. Количество нулевых жил 1, номинальным сечением 1,5 мм2. Токопроводящие жилы 5 класса согласно ГОСТ 22483-2012. Все изолированные жилы кабеля имеют маркировку расцветкой. Маркировка стойкая, различимая и прочная. Срок службы кабеля 4 года при нестационарной прокладки, 15 лет при стационарной прокладки. Кабель соответствует ГОСТ 24334-80.
НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ
1.Кабель КВВГ 7х2,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Токопроводящие жилы кабелей должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483. Изолированные жилы должны быть скручены. Изоляция и оболочка должна быть из поливинилхлоридного пластиката. Число жил в кабеле должно быть 7, номинальное сечение жил 2,5 мм2. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 26411. Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 6мм. Кабели должны иметь отличительную маркировку изолированных жил. Маркировка жил должна быть цифровая или цветовая, обеспечивающая возможность определения каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр должен отличаться от цвета изоляции жил. Допускается использование счетных пар в каждом по две, отличающихся по цвету от остальных жил. Минимальная строительная длина кабеля более 150 м. Соответствовать ГОСТ 1508-78.
6
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с медными жилами требуется для нестационарной прокладки и присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям. Число основных жил кабеля должно быть 3, номинальным сечением жилы 2,5 мм2. Количество нулевых жил должно быть 1, номинальным сечением 1,5 мм2. Токопроводящие жилы должны быть не ниже 5 класса согласно ГОСТ 22483-2012. Все изолированные жилы кабеля должны иметь маркировку расцветкой. Маркировка должна быть стойкой, различимой и прочной. Срок службы кабеля должен быть не менее 1 года. Кабель должен соответствовать ГОСТ 24334-80.
1
Кабель КВВГ 7х2,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Токопроводящие жилы кабелей однопроволочные, соответствуют классу 1 по ГОСТ 22483. Изолированные жилы скручены. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Число жил в кабеле 7, сечение жил 2,5 мм2. Технические требования соответствуют ГОСТ 26411. Толщина изоляции 0,6мм. Кабель имеет отличительную маркировку изолированных жил. Маркировка жил цветовая, обеспечивает возможность определения каждой жилы при монтаже. Имеется 1 счетная пара в каждом по две, отличающихся по цвету от остальных жил. Строительная длина кабеля 200 м. Гарантийный срок эксплуатации состовляет 3 года со дня ввода кабеля в эксплуатацию. Соответствует ГОСТ 1508-78.
6
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5
500 - 1000 п.м. / в бухте
пог. м.
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с медными жилами для нестационарной прокладки и присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям. Число основных жил кабеля 3, номинальное сечение жил 2,5 мм2. Количество нулевых жил 1, номинальным сечением 1,5 мм2. Токопроводящие жилы 5 класса согласно ГОСТ 22483-2012. Все изолированные жилы кабеля имеют маркировку расцветкой. Маркировка стойкая, различимая и прочная. Срок службы кабеля 4 года при нестационарной прокладки, 15 лет при стационарной прокладки. Кабель соответствует ГОСТ 24334-80.
-
chalafa - Посетитель
- Сообщений: 15
- Зарегистрирован: 21 мар 2016, 19:40
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 0
Re: Нужна помощь по 1 части
Толщина изоляции 0,6мм
Раз уж нашли ошибку, то напишите им запрос на разъяснение. Иначе получите отклонение и лишние трудности.
-
Показатель - Специалист
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 06 дек 2014, 21:23
- Откуда: Питер
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 3 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 1
Re: Нужна помощь по 1 части
Сведения о предмете запроса
Текст запроса
Требование Заказчика по позициям 1-5 на кабель КВВГ: “Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 6мм.” Для данного кабеля при таких макроразмерах номинальная толщина изоляции составляет 0,6 мм. А также не указано требование по материалу жилы кабелей.
Разъяснение:
Номинальная толщина изоляции для жил сечения 0,75-2,5 мм должен быть 2-06,мм. Жилы должны быть медными ГОСТ 22483
Текст запроса
Требование Заказчика по позициям 1-5 на кабель КВВГ: “Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 6мм.” Для данного кабеля при таких макроразмерах номинальная толщина изоляции составляет 0,6 мм. А также не указано требование по материалу жилы кабелей.
Разъяснение:
Номинальная толщина изоляции для жил сечения 0,75-2,5 мм должен быть 2-06,мм. Жилы должны быть медными ГОСТ 22483
-
chalafa - Посетитель
- Сообщений: 15
- Зарегистрирован: 21 мар 2016, 19:40
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 0
первая часть видеонаблюдение
Добрый день. Подскажите,как заполнять первую часть заявки на видеонаблюдение?Заказчик лишь для некоторых камер установил характеристики, а для других нет.Какие характеристики писать для тех материалов, которым Заказчик не установил свои характеристики?
- Вложения
-
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.docx
- (29.14 KiB) Скачиваний: 336
-
участник торгов - Новичок
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:39
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Re: первая часть видеонаблюдение
участник торгов писал(а):Добрый день. Подскажите,как заполнять первую часть заявки на видеонаблюдение?Заказчик лишь для некоторых камер установил характеристики, а для других нет.Какие характеристики писать для тех материалов, которым Заказчик не установил свои характеристики?
А инструкция по заполнению первой части в документации есть?
Что еще придумают эти Заказчики...?
-
Елена1992 - Завсегдатай
- Сообщений: 239
- Зарегистрирован: 29 янв 2016, 11:13
- Благодарил (а): 21 раз.
- Поблагодарили: 8 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 6
Re: первая часть видеонаблюдение
Если заказчиком требования не установлены, пишите наименование, товарный знак и т.д., страну происхождения, а колонку с характеристиками оставляйте пустую.
-
Jul - Завсегдатай
- Сообщений: 123
- Зарегистрирован: 14 янв 2013, 11:10
- Благодарил (а): 4 раз.
- Поблагодарили: 18 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 4
Re: первая часть видеонаблюдение
во всех позициях указано
Указание на товарный знак (модель, производитель) ЗАО «МКУ», Россия
жесткие диски у нас в стране точно еще не делают, если перейдете дорогу с такой заявкой, то горе хапните.
Указание на товарный знак (модель, производитель) ЗАО «МКУ», Россия
жесткие диски у нас в стране точно еще не делают, если перейдете дорогу с такой заявкой, то горе хапните.
-
cfo - Знаток
- Сообщений: 1057
- Зарегистрирован: 11 мар 2015, 20:26
- Благодарил (а): 1 раз.
- Поблагодарили: 51 раз.
- Роль: Прохожий
- Пункты репутации: 50
Re: первая часть видеонаблюдение
спасибо! исправим сейчас!
-
участник торгов - Новичок
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:39
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
- Роль: Поставщик
- Пункты репутации: 0
Вернуться в Заполнение конкретных показателей
Кто сейчас на форуме
Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]