rus94 писал(а):Просто Петр писал(а):rus94 писал(а):Я не пойму, требования к материалам это "спецификация материалов" на стр. 13???
ТЗ начинается с 53-й страницы документации.
разве мой вопрос был про то, где ТЗ???
я спросил где требования к материалам) на 53 страницы и даже на 54 их нет)
стр.53
... 2.1.Центральный тепловой автоматизированный пункт (ЦТП), комплекс оборудования и трубопроводов, предназначенный для подачи теплоносителя в систему отопления, учета тепловой энергии и нагрева воды для системы горячего водоснабжения (ГВС).
2.1.1. Функции ЦТП:- учет тепловой энергии;
- поддержание заданного перепада давления в системе отопления;
- поддержание заданной температуры в системе ГВС;
- управление режимами работы циркуляционных насосов системы;
- обеспечение в автоматическом режиме, через задаваемые интервалы времени, смены рабочего и резервного насосов;
- комплексная защита электродвигателей насосов, в том числе и от сухого хода;
- работа насосов в ручном режиме при неисправности контроллера;
- возможность диспетчеризации, т.е. дистанционное управление работой ЦТП и контроль параметров.
- возможность подключение к диспетчерскому пункту Заказчика
2.1.2. Технические характеристики ЦТП и требования по монтажу материалов и оборудования в соответствии с «Техническими условиями № 528-Арт, выданными Артемовским филиалом «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» (исх. №442 ОТ 26.04.2018), а также проектной документацией, являющейся неотъемлемой частью Документации об аукционе в электронной форме (прикрепленный файл к Документации об электронном аукционе) «Капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения. ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН», г. Владивостоке, ул. Балтийская, 43. Альбом рабочих проектов. УУТЭ-2018-13»...
По Вашему, ЦТП не материал? И это,
2.1.3. Система автоматизации ЦТП должна быть построена на базе программируемых логических контроллеров и вспомогательных модулей к ним.
Контроллер и его вспомогательные элементы (модули ввода/вывода, коммуникационные модули, трансформаторы, блоки питания и т.п.) должны быть смонтированы в щите управления.
Минимальный класс защиты контроллера – IP20 (в щите автоматики – IP54).на стр 54- не требования? Ну-ну.