В ТЗ: "выше IP 54", указали как в паспорте изделия "IP 64". Отклонили. Ссылка на ГОСТ есть, расшифровки нет.
Из инструкции:
в случае установления в Приложении № 8 к Техническому заданию соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «более…», «выше…» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, превышающее установленное в Приложении № 8 к Техническому заданию минимальное значение показателя товара, без указания выше указанных слов/словосочетаний
Из отклонения:
В случае установления требований к минимальному значению показателя степени защиты, участник аукциона в первой части заявки должен указать значение показателя, равное или превышающее минимальное значение по каждому из измеряемых показателей. Таким образом, не указав по позиции № 2 «Антенна» конкретное значение показателя «Степень защиты корпуса», превышающее минимальное значение по каждому из измеряемых показателей, участник закупки предоставил информацию, несоответствующую требованиям документации об электронном аукционе.)
К тому про "каждый показатель" в инструкции ничего нет. В целом, IP64 защищает от пыли лучше, чем IP54. Да еще и сами себя обманули "должен указать значение показателя, равное или превышающее"... короче жаловаться буду в любом случае, но ваше мнение было бы интересно.