Сегодня прямо день диапазонов. По-моему, уже четвертая тема по этому поводу. Даже в болталке вопрос был задан)))
Никак это нельзя определить...Только разъяснение запрашивать. Обычно мы делаем по-другому. Пишем, например, для ИБП двойного преобразования: минимальное рабочее входное напряжение - не более 180 В, максимальное рабочее входное напряжение - не менее 250 В. То есть диапазон рабочего входного напряжения (которое считается штатным, т.е. при нахождении сетевого напряжения в данных пределах не происходит переключения на батарею) - 180..250 В. Диапазонный параметр, разбитый на два. Участнику закупки думать не надо. Или еще пример для того же товара: номинальное входное напряжение - 230 В. Фиксированный показатель, к нему делаем сноску и пишем: требование продиктовано условиями эксплуатации. И показатель, который у поставщиков всегда вызывает взрыв мозга - время переключения на батарею - 0 мс. Фиксированный. Почему? Да потому что он не определен для данной топологии ИБП. Переключение мгновенное. Об этом последнее время тоже сноски стали делать.
Меня веселит другое. Иногда можно набрать моделей, или даже взять какую-то одну модель оборудования, и составить список параметров, которые нужны. Но по закону диапазоны надо расширить. То есть в рассматриваемом опять же случае - надо нам 4 выходных розетки C19, ставим - не менее 4. У модели предполагаемой стоит минимальное рабочее 160 В, мы смягчаем, дабы не нарушить конкуренцию, ставим не менее 180 В. Активную выходную мощность ставим не менее 4500 Вт, полную - не менее 5000 ВА. Опять-таки, это смягченные показатели - коэффициент мощности 0,9 получается. Реальное соотношение будет другим за счет того, что реактивная будет больше. И оба они важны - определяют нагрузку, а сервера погрешностей в кормлении не любят.
Что делает УРЗ. Как обычно, берет тупо форму, ставит туда свою модель, нажимает Ctrl-F и удаляет слова не менее, не более. В результате получается устройство, которое не существует в природе
Мало того, что показатели не соответствуют техническим характеристикам от производителя, так еще и набор их в совокупности дает почти вечный двигатель. Не может быть ИБП с таким высоким коэффициентом мощности, таким диапазоном напряжений и вообще такой комбинацией показателей. Зато может быть такой, в котором отдельные показатели не совпадают с указанными граничными значениями, но все укладываются в диапазоны. В результате обязаны отклонить. И сделано это далеко не намеренно - ведь можно было поставить показатели реальной модели, но нельзя, ибо тогда мы ограничиваем поставщиков. А смягчили - стало, как будто, еще хуже
Чья вина?) Невнимательный поставщик, добрый заказчик или тупой закон?) И таких случаев (особенно с оборудованием) очень много.
Машины времени есть у каждого. Те, что переносят в прошлое, зовутся воспоминаниями, а те, что уносят в будущее - мечтами ©