Шаззо писал(а):Добрый день всем!
У кого-нибудь есть решение ФАС по бетонной смеси, а конкретно о том, что у БС одна марка по удобоукладываемости, а не несколько. Поделитесь пожалуйста
Наоборот, есть
http://solutions.fas.gov.ru/to/tambovsk ... i/rz-69-16Пункт 5.1.4 ГОСТа 7473-2010 указывает, что в зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки:
Группе (Ж) жесткие - соответствуют марки по удобоукладываемости (Ж 1-Ж5).
Группе (П) подвижные - соответствуют марки по удобоукладываемости (П1-П5).
Группе (Р) растекающиеся - соответствуют марки по удобоукладываемости (Р1-Р6)
Таким образом, бетонные смеси могут быть либо жесткими (Ж1-Ж5) либо подвижными (П1-П5), но не жесткими и подвижными одновременно, т.к. одна марка исключает другую, то есть, смесь нормирующаяся по подвижности (П), не нормируется по жесткости (Ж) и наоборот
Может это поможет
представитель Заявителя пояснил, что, согласно п. 5.1.5 ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателем удобоукладываемости в соответствии с табл. 1-4 указанного ГОСТ, т. е., согласно пояснениям представителя ООО «Каспий», по результатам испытаний марка по удобоукладываемости бетонной смеси определяется одной маркой и показателем удобоукладываемости (по показателям: расплыва конуса, осадке конуса, жесткости, уплотнению), при этом в сертификатах соответствия смесей бетонных требованиям ГОСТ 7473-2010 может быть указана единственная марка смеси по удобоукладываемости.
Само решение во вложении