Доброе утро! Прошу помочь решить уже мусолившийся не раз вопрос.
Ситуация так: зак пишет требования ГОСТ Р 50345-2010
Тип выключателей C или D
Ток 10 А
Диапазон токов мгновенного расщепления св 50 до 200
Читал проф форум согласно Таблицы 2 эти токи должны составлять
для С 5 ln <10 ln
для D 10 ln < 20 ln
Я как правильно понимаю, токи мгновенного расщепления это все что между этими значениями
То есть для выключателя на номинальный ток 10 А типа С это значение будет составлять все что между свыше 50 и до 100 - то есть от 51 до 99 А
Для выключателя типа D это значение будет составлять все что между св 100 и 200 А - то есть от 101 до 199 А
Правильно ли указание показателя таким образом - от 51 до 99 или от 101 до 199
То есть я как понял, такой выключатель к примеру при токе 201 А просто вырубит сразу
Читал Жалобу по этому вопросу - ФАС такой же позиции придерживается
Жалоба кстати от аукциона -рекордсмена - на один аукцион было подано 22 разных Жалобы - вот это я понимаю люди работают
Помощь в составлении 1 частей заявок на участие в закупках, формы -2, документаций, протоколов. Консультации по работе с ФАС и Арбитражными судами, составление документов для участия в заседаниях.
44-ФЗ и 223-ФЗ. Обращаться в личные сообщения на форуме.