Заполнение показателей: крепежные изделия, фурнитура

Формирование технических заданий и заполнение конкретных показателей (формы 2)

Re: Гвозди трефовые с перемычками

Сообщение Leksele » 08 авг 2016, 13:20

MisterMind писал(а):А мне казалось, что расстояние между перемычками это С ≈ 0,3d.
Если у вас d = 5,0, то 0,3х5,0 = 1,5.

+1
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Гвозди трефовые с перемычками

Сообщение Sfinks » 08 авг 2016, 13:29

у меня даны два конкретных диаметра, 5 и 8 которые я должен оба применить. и условие что расстояние между перемычками не более 2 мм.и по ГОСТу С=0,3d больше похоже на ширину перемычки нежели на расстояние между ними. вообщем я в конец запутался.

Sfinks
Завсегдатай
 
Сообщений: 118
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 06:59
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 3

Re: Гвозди трефовые с перемычками

Сообщение Pavel159753 » 08 авг 2016, 13:48

у меня возникло ощущение, что присутствует ошибка в описании гвоздей в части "ширина перемычки не менее 1,5мм, расстояние между перемычками не более 2мм". Если я правильно понимаю, ширина перемычки обозначается "с", считаем с=0,3*d=0.3*5=1.5мм - вроде подходит.
Далее нужно высчитать расстояние между перемычками, по-моему оно равно Т-с, считаем: 1,25*5-1,5=4,25мм - это даже рядом не стоит к 2мм, причем я взял минимальный коэффициент 1,25 при расчете Т.
Да и косвенно судя по чертежу ширина перемычки намного меньше расстояния между ними.

Pavel159753
Завсегдатай
 
Сообщений: 924
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 19:45
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 122 раз.
Роль: Специализированная организация
Пункты репутации: 38

Re: Помогите Гвозди по ГОСТ 9870-61(предельные отклонения)

Сообщение inagro » 08 авг 2016, 15:06

Kristina_K писал(а):Если я предложить заказчику:
Предельные отклонения по диаметру стержня гвоздя, мм: 4 ± 0,08 мм
Предельные отклонения по длине гвоздя, мм: 90±4,0 мм.
Как думаете не отклонят?

отклонят.
Не более 0,08 мм
и
4 ± 0,08 мм
как бы отличаются чуть-чуть

inagro
Профессор
 
Сообщений: 2936
Зарегистрирован: 17 апр 2014, 16:23
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 537 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 295

Re: Помогите Гвозди по ГОСТ 9870-61(предельные отклонения)

Сообщение toxa1972 » 08 авг 2016, 15:29

Kristina_K писал(а):конкретное значение показателя равное указанному значению или с отклонением в большую или меньшую сторону

± оставлять нельзя отклонят
или + или -
отклонить нельзя допустить

toxa1972
Знаток
 
Сообщений: 1616
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:17
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 113

Re: Помогите Гвозди по ГОСТ 9870-61(предельные отклонения)

Сообщение Leksele » 08 авг 2016, 15:35

toxa1972 писал(а):± оставлять нельзя отклонят
или + или -

± иногда разрешает инструкция....
но если в ней нет, то согласен, отклонение...
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Гвозди трефовые с перемычками

Сообщение toxa1972 » 08 авг 2016, 16:44

Leksele писал(а):Т - это перемычка

это шаг , если быть точным
расстояние между перемычками не более 2мм, это бред Заказчика.
При d=5мм мин. шаг 6,25 мм макс. шаг 5,7 мм
Мне так кажется. Да и вообще "расстояние между перемычками" нестандартное требование
Я вот к примеру :ti_pa: тупой и не знаю , что "Т"-это расстояние между перемычками
отклонить нельзя допустить

toxa1972
Знаток
 
Сообщений: 1616
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:17
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 113

Re: Гвозди трефовые с перемычками

Сообщение Leksele » 08 авг 2016, 16:54

toxa1972 писал(а):
Leksele писал(а):Т - это перемычка

это шаг , если быть точным
расстояние между перемычками не более 2мм, это бред Заказчика.
При d=5мм мин. шаг 6,25 мм макс. шаг 5,7 мм
Мне так кажется. Да и вообще "расстояние между перемычками" нестандартное требование
Я вот к примеру :ti_pa: тупой и не знаю , что "Т"-это расстояние между перемычками

Спасибо, за мнение!
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Помогите Гвозди по ГОСТ 9870-61(предельные отклонения)

Сообщение Приморская » 09 авг 2016, 04:08

участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равное указанному значению...

что мешает сделать так, как вариант?

Приморская
Завсегдатай
 
Сообщений: 116
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 08:43
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Помогите Гвозди по ГОСТ 9870-61(предельные отклонения)

Сообщение Kristina_K » 09 авг 2016, 05:16

Но в инструкции указано, что:
"Участник в заявке на свое усмотрение может оставить наименование показателя в редакции Заказчика, то есть с использованием символа «±», либо предоставить конкретное значение показателя температуры (например «Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 21˚С»)."
В данном случае я же могу оставить «±»??? или всё же надёжней предоставить конкретное значение с отклонением?

Kristina_K
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 11:05
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в Заполнение конкретных показателей

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Татьяна

Работает на phpВВ © phpВВ Group